    Цитата Сообщение от Moiseev_Alexandr Посмотреть сообщение
    Здоровья всем! Существует задача-автоматизировать смеситель периодического действия с двигателем СДР 314-59-88, питание 6300в мощность 700квт оснастив его частотным преобразователем для плавного пуска и снижения мощности на холостом ходу с целью экономии эл.энергии.Таких смесителей 8шт. Как Вы считаете, выполнимо ли и экономический эффект возможен? Спасибо заранее!
    Никакой экономии и экономического эффекта быть не может. Более того, частотник сам потребляет электроэнергию - так что можете и в минусе остаться. Основное назначение частотника - поддержание заданной угловой скорости или выходной частоты. А вот плавный пуск - любого вида он вам реализует.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cer_cer Посмотреть сообщение
    Никакой экономии и экономического эффекта быть не может. Более того, частотник сам потребляет электроэнергию - так что можете и в минусе остаться. Основное назначение частотника - поддержание заданной угловой скорости или выходной частоты. А вот плавный пуск - любого вида он вам реализует.
    А знаете ли вы , уважаемый и категоричный , основное отличие преобразователя частоты и устройства плавного пуска ?????????

    А основной экономический эффект от ПЧ(как и от УПП) - увеличение в разы моторесурса механизмов и снижение нагрузки на сеть.
    А ПЧ , в отличие от УПП, может еще обеспечить пуск тяжелый с повышенным моментом .(это когда частота низкая , а напряжение высокое )

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2013
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    112

    По умолчанию

    ===снижения мощности на холостом ходу с целью экономии эл.энергии.===
    умный всегда тупит, а тупой постоянно умничает.

Похожие темы

  1. ПЛК150 + частотник
    от BSkPhoenix в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 09:22
  2. Частотник на -40
    от Smpl в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 20:30
  3. ТРМ 133+частотник
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 19:31
  4. подключить частотник
    от Push_ON в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 14:37
  5. трм133 и частотник
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 21:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •