Тема: Помехозащищенность ПЛК110

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Exclamation Помехозащищенность ПЛК110

    Всех приветствую!
    Давненько не был на форуме, хотя частенько ищу помощь.
    Вот и сегодня опять хочу спросить у специалистов, может чем помогут.
    В общем опять у меня нелады с вот этим ПЛК - http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14339
    В свое время замена батареи ничего не изменила, пришлось отправить в негарантийный ремонт прибор.
    Получил я ПЛК с ремонта, все работает, все неплохо. применил его в новом проекте системы отопления на основе теплового насоса и солнечных коллекторов. Все бы ничего, но проработав 2 месяца ПЛК стал себя странно вести. В общем система построена следующим образом -
    СПК270 (мастер) - ПЛК110-ПЛК150-МВ110-8А*2шт. Сеть RS485 скорость 9600.
    Опрос приборов делает СПК, чтобы не "грузить" ее сильно у каждого прибора свой интервал опроса (для ПЛК110 - каждые 3 секунды)
    Вопрос в том, что все работает, в принципе нормально, без сбоев, немного медленно но СПК первой модели быстрее не может а ПЛК для мастера сети у меня все оказались с ограниченной областью ввода-вывода, ну не представлял что проект будет таким большим.
    Так вот, у меня стоит тепловой насос, ток при пуске 60 Ампер, мощность насоса 3.7 Квт (1 фаза). Сразу скажу, ПЛК и все остальное оборудование запитаны через батарейный инвертор, ПЛК110-32-220, провалов сети нет, линии питания раздельные.
    При пуске теплового насоса СПК теряет связь с ПЛК110, при этом это происходит не каждый раз а то теряет то нет. В начале я подумал - наводки на сеть 485, однако во первых остальные приборы в сети (ПЛК150, 2 МВ110) работают без ошибок, во вторых связь восстанавливается после перезагрузки только 110 ПЛК. Но самое интересное другое, после 4-5 минут работы ПЛК, он самостоятельно перезагружается с восстановлением сети и все повторяется. При разработке и внедрении проекта, 3 месяца назад, этого не было, все работало хорошо.
    При этом, до момента перезагрузки прибор работает реально, высчитывая последние полученные данные и обрабатывая их, нормально подключается по Кодесису но сеть 485 не работает.
    В моем случае это недопустимо, так как через ПЛК регулируется температура входа теплового насоса и его пуск-стоп. перебросить регулировку на другой ПЛК не могу так как при обрыве связи с 1 прибором СПК перестает опрашивать остальные (вот глюк).

    Уважаемые господа специалисты, сделайте пожалуйста хотя бы предположение где копать? Вообще, наверное самим производителям интересно что действует на прибор ведь -
    Программируемые логические контроллеры ОВЕН ПЛК110-32 выполнены в полном соответствии со стандартом ГОСТ Р 51840-2001 (IEC 61131-2), что обеспечивает высокую аппаратную надежность.
    По электромагнитной совместимости контроллеры соответствуют классу А по ГОСТ Р 51522-99 (МЭК 61326-1-97) и ГОСТ Р 51841-2001, что подтверждено неоднократными испытаниями изделия.
    Ну и конечно интересно было бы знать, это мой экземпляр такой или мои помехи особенные (учитывая напичканость места установки ПЛК электроникой которая на пуск теплового насоса никак не реагирует)? Но это можно узнать только установив другой ПЛК110.

    Приму любые идеи, сразу скажу, перепрошивать не буду по нескольким причинам:
    Последняя перепрошивка плохо кончилась.
    С данной перепрошивкой прибор нормально работал какое то время, а как говорят не трогай работающий механизм.
    Последний раз редактировалось leonVl; 04.02.2014 в 07:18.

Похожие темы

  1. Помехозащищенность нового МПР51
    от brig в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 09:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •