Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35

Тема: И снова ПЛК 110-32 + энкодер

  1. #21

    По умолчанию

    Доброго всем здравия . Понадобилось поработать с энкодером ,попробовал в реальном железе работает не корректно куда-бы я не крутил энкодер значение в регистре С всегда
    наростает не зависимо от направления вращения.

  2. #22
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Надо подключить энкодер к 1 - канал А и 2 - канал B, и в ПЛК выбрать Fast Encoder
    3119d56f98dccb20aca877ad19da7227.png
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  3. #23

    По умолчанию

    У меня так и сделано .В конфигураторе в модуле Fast Encoder назначено имя регистра E в нём значение меняется правильно а в регистре C только увеличивается.

  4. #24
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    скинь проект. И посмотрим
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  5. #25

    По умолчанию

    Да проекта ещё толком нет я хотел начать с энкодера на нём пока всё и встало. Но у меня даже тот пример который здесь выложен работает точно также. Переменные Еи М уменьшаются а С увеличивается
    проверял и в симуляторе и в железе. Правильно-ли я понял что переменная С это конечная переменная с которой я буду работать дальше а переменная Е это выход модуля Fast-Encoder ?

  6. #26

    По умолчанию

    Здравствуйте. Сегодня столкнулся с точно такой же ерундой. В какую бы сторону ни крутил энкодер, значение регистра только увеличивается. ПЛК110-30м02, режим работы быстрых входов - Fast Encoder. Что может вызвать такое поведение у ПЛК?

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Nixe

    Напишите модуль энкодера самостоятельно. Я так и сделал, и ни разу не жалею.
    Материалы по теме:
    Ссылка 1.
    Ссылка 2.

  8. #28

    По умолчанию

    Он и будет только увеличивать значение так-как операция ABS убирает знак минус при обратном вращении ,а операция MOD я даже не знаю зачем она здесь.
    Я выкинул эти две операции и всё стало работать единственный нюанс это уменьшился диапазон в два раза из-за преобразования из WORD в INT но мне этого более чем достаточно.

  9. #29

    По умолчанию

    лампочки при вращении мигают?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  10. #30

    По умолчанию

    Спасибо за советы, в проблеме разобрались. Дело было в бракованном энкодере. При вращении лампочки мигали одновременно, т.е. сигналы А и В не были смещены относительно друг друга. Энкодер заменили, обработку его сингалов написали сами. Все прекрасно работает.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Снова энкодер ПЛК110
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 16:41
  2. СПК 110 + ПЛК 110.32
    от oweron в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 16:36
  3. плк 110 и ABZ-энкодер
    от Александр Ушаков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 14:50
  4. плк 110-32
    от Абдумалик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 19:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •