Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Последовательное включение ТТР HD-8025.LA

  1. #1

    По умолчанию Последовательное включение ТТР HD-8025.LA

    Уважаемые специалисты, вот собрал схему:
    Нажмите на изображение для увеличения.

    схема подключения ТТР.png

    управление - ПЛК73
    (сопротивление последовательно включенных ТТР 100 Ом измерено аналоговым мульт. sunma режим х10 )

    Вроде все работает, напряжение регулируется.

    Опыта у меня нет. Подскажите, может я чего-нибудь не учел?
    Будет служить исправно?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Все будет хорошо. "Шнуровать" токовую петлю через несколько приборов это обычная практика.
    Лишь бы мощности задатчика хватало для "прокачки" тока через несколько приёмников.
    В Вашем случае всё нормально.

  3. #3

    По умолчанию

    Ryzhij, спасибо!

  4. #4

    По умолчанию

    Логично предположить, что подняв питание до 36v (максимального для ПЛК73) можно включить еще один ТТР?
    Заранее спасибо.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Обратитесь к 26-27 страницам руководства по эксплуатации.
    Там есть график (Рисунок 3.4) и предупреждение из которых следует, что:
    - поднимать напряжение питания аналогового выхода выше 30 вольт НЕЛЬЗЯ;
    - при питании от 24В аналоговый токовый выход может "протянуть" суммарную нагрузку до 700 Ом;
    - чтобы внутренняя схема ЦАП ПЛК меньше грелась, рекомендуется включать последовательно с нагрузкой дополнительный резистор, с расчётом чтобы суммарное сопротивление равнялось 700 Ом.

    Таким образом, если Вы определились с входным сопротивлением ТТР в 100 Ом, то:
    - для 3-х прошнурованных по входу ТТР напряжение питания поднимать не надо;
    - последовательно цепочке из 2-х ТТР при питании от 24 Вольт рекомендуется поставить резистор ок. 600 Ом (например 560 Ом); а если ТТР у Вас 3 штуки , то дополнительный резистор рекомендован ок. 550 Ом (те же 560 Ом должны подойти)
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 12.02.2014 в 12:52.

  6. #6

    По умолчанию

    Да, 26-27 руководства верно, а вот на странице 41 того же руководства указано ограничение в 36 вольт?
    Измерил сопротивление цепочки (петли) из 3х ТТР получил 500 Ом. (непривычное не Омовское сложение сопротивлений получается)
    Исходя из этих данных по формулам со стр.41 считаю:
    Un.min=10V+0.02A*500 Om=20V
    Un.max=Un.min+2.5V=22.5V
    Rогр.min =(36V-22.5V)*10^3/20=675 Om
    Rогр.max=(36V-20V)*10^3/20=800 Om

    Для 24V
    Rогр.min =(24V-22.5V)*10^3/20=75 Om
    Rогр.max=(24V-20V)*10^3/20=200 Om

    Правильно?

    Протестировал пока без резисторов обе схемы, на 24V не было максимума напряжения на нагрузке.

    Спасибо, завтра куплю новый мультиметр и резисторы - буду дотягивать силу тока в цепи управления, будет удобней работать с 3-ф нагрузкой.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Станислав78 Посмотреть сообщение
    Правильно?
    Всё так...

    Вам что, кроме как от ПЛК 4-20 мА на ТТР для экспериментов и измерений подавать нечем?
    Это так, в качестве рекомендации по выживанию...

    Сопротивление входной цепи ТТР вполне может быть нелинейным. Тогда, наверное, стоит рассмотреть вариант с внешней буферной транзисторной схемой "зеркала тока", или приобрести модуль-повторитель тока, чтобы не нагружать аналоговый выход ПЛК.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 12.02.2014 в 15:31.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо, за дельные рекомендации, постараюсь укомплектоваться должным образом.

Похожие темы

  1. Утечка тока ТТР - HD-2522-10U
    от Ser.zh в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 13:53
  2. ТТР HD-4044.ZD3
    от Mikalay83 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 18:48
  3. Реле HD-xxxx.LA при 4мА будет 10В?
    от VaL_KX в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 20:51
  4. Вопрос по ТТР HD-4022.10U
    от igro_r в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 12:50
  5. Приточка-последовательное включение
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 11:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •