Здравствуйте!
К одному из аналоговых входов подключен нормирующий преобразователь температуры стандарта 4...20 мА. Когда включаются релейные выходы, показания температуры плывут вниз. Когда включены все реле, показания уходят на 3.5 градуса в меньшую сторону. Причем, включение одного реле уводит показания на 0.8 градуса, второго - еще на 0.6... После включения пятого реле, уход уже не превышает 0.2 градусов. Т.е., ошибка нелинейно зависит от кол-ва включенных катушек реле. Поведение не зависит от источника запитки самого датчика с преобразователем. Складывается впечатление, что имеет место нестабильность питания цепи аналоговых входов.