Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 36

Тема: Зоопарк с типами датчиков

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.03.2008
    Адрес
    МО, г.Балашиха
    Сообщений
    62

    По умолчанию Зоопарк с типами датчиков

    Имеем два термосопротивления (производства ОВЕН). Маркировка:
    1-ый:
    - в паспорте ДТС014-50М.В3.20/0,2;
    - там же тип НСХ = 50М;
    - диапазон измеряем. темпер. = -50 +150 С;
    - на наклейке на проводе датчика присутствует следующий текст: W100 = -50 +150 С.

    2-ой:
    - в паспорте ДТС125-50М.В2.60;
    - тип НСХ = 50М;
    - диапазон измеряем. темпер. = -50 +100 С;
    - на наклейке на корпусе датчика присутствует следующий текст: W100 = -50 +100 С.

    В инструкции по эксплуатации МВА8 в Табл.2 "Датчики и входные сигналы" имеются следующие позиции, включающие цифру "50":
    TCM(Cu50) W100=1,4260 T=-50 +200C
    TCM(Cu'50) W100=1,4280 T=-190+200C

    В программе "Конфигуратор МВА-8" версии 3.0.0.5 поле со списком "Входы/Вход n/Тип датчика" имеется свой вариант обозначения типов:
    TCM 50М(Cu50) W100=1,4260
    TCM 50М(Cu'50) W100=1,4280

    Три варианта маркировки типов - это понятно, чтоб не скучно жилось. Товарищи производители, а можно привести обозначения типов к единому знаменателю?

    И собственно хелп - помогите определить к какому типу датчиков в конфигураторе отности датчики, указанные в начале письма.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Чекин Посмотреть сообщение

    И собственно хелп - помогите определить к какому типу датчиков в конфигураторе отности датчики, указанные в начале письма.
    TCM 50М(Cu50) W100=1,4260. Все указанные датчики этого типа. Разница в диапазонах температур связана с особенностями коструктивного исполнения конкретной модели датчика, однако сам по себе чувствительный элемент во всех датчиках имеет характеристику 50М и W100=1,426

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    13.03.2008
    Адрес
    МО, г.Балашиха
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. А каким образом Вы определяете, что указанные датчики относятся к типу W100=1,426? Хотелось бы понять методику, не спрашивать же каждый раз в конференции...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    25.08.2016
    Адрес
    Калуган-Сити
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Если я не ошибаюсь то W = сопротивлению датчика при 100 гр.С деленное на сопротивление датчика при 0гр.С. Имея датчик 50М, мы сопротивление при 100 гр =71,4 ом делим на сопротивление при 0 гр =50 ом и получаем 1,428, т.е W=1,428.Всё просто!

  5. #5

    По умолчанию

    Подскажите тип датчика ДТС054-50М.В3.60/10 (какое у него W100)
    Заранее спасибо.

  6. #6

    Thumbs up

    2 Crazy: точно такое же.
    2 Владимир: Есть требования, по которым производится чувствительные элементы для датчиков.
    По умолчанию все датчики выпускаются с W100=1,426
    И при производстве каждый чувствительный элемент проверяется на соответствие.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    13.03.2008
    Адрес
    МО, г.Балашиха
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    Андрей, это всё понятно. Попробуйте взглянуть на проблему не глазами производителя, у которого эти цифры в голове живут, а юзера: Вы берёте в руки датчик, открываете программу, оба продукта одного производителя, читаете шильдик на датчике и встаёте в ступор - к какому типу отнести этот датчик... Читаете паспорт на датчик, и там нет ответа... Читаете документацию на программу - там совсем другой вариант обозначения типов...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Чекин Посмотреть сообщение
    Андрей, это всё понятно. Попробуйте взглянуть на проблему не глазами производителя, у которого эти цифры в голове живут, а юзера: Вы берёте в руки датчик, открываете программу, оба продукта одного производителя, читаете шильдик на датчике и встаёте в ступор - к какому типу отнести этот датчик... Читаете паспорт на датчик, и там нет ответа... Читаете документацию на программу - там совсем другой вариант обозначения типов...
    В паспорте кстати прописано W100=1.428
    И чему верить?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    13.03.2008
    Адрес
    МО, г.Балашиха
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Crazy Посмотреть сообщение
    В паспорте кстати прописано W100=1.428
    И чему верить?
    В паспортах датчиков, что у меня, вообще ничего про W100 не написано.

  10. #10

    По умолчанию

    Странно, датчик купленный в овене - в паспорте есть. Другое дело есть несколько датчиков на объекте без паспортов - думал есть закономерность и можно определить по типу, чтобы настроить по точнее.