Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 25 из 25

Тема: Термометрия

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Baitullin Посмотреть сообщение
    Хотелось бы увидеть в дальнейшем статистику по сгораемости входов МВ110 в месяц и соотношения времени работы/простоя в связи с этим. Коммутация длинных проводов со слаботочными аналоговыми сигналами и ничем не ограниченными наводками не может не настораживать.
    Кончай бред нести. Сто лет проработает.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Я в случае с длинными проводами или при нескольких датчиках, последовательно стоящих, ставлю реле, для выравнивания потенциала на входе.
    Бывают такие случаи.

  3. #23

    По умолчанию

    Если нет требований по взрывозащите проще всего поменять подвески на современные с интерфейсным выходом и опросить их по MODBUS. Бонусом еще и уровни получите.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Я в случае с длинными проводами или при нескольких датчиках, последовательно стоящих, ставлю реле, для выравнивания потенциала на входе.
    Бывают такие случаи.(Iara197a) Именно такой случай- длина линии измерения до МВ110-8А=170 метров: при включении измерения показания в визуал температуры плавно растут в течение минуты достигают истинных значений,что подозреваю объясняется емкостной составляющей длинной кабельной линии и малым временем измерения (не более 0,8 сек по паспорту) как увеличить это время секунд бы до трех и все бы устаканилось, но такой функции не нашел в описании. Как бороться с емкостью кабельной линии, ведь мне не нужна такая скорость измерения- неужели только ставить модуль рядом с местом измерения, что затруднительно (вибрации, низкая температура,пыль,ветер итд) и передавать по RS на ПЛК?

  5. #25

    По умолчанию

    Так как всё таки вопрос взрывозащиты решён? Как правило головки подвесок расположены в зоне Б (В-IIа). Стандартное железо имеет сертификат позволяющий размещать в зонах с пылеобразованием. Или подвеска если повреждается? Силос превращается в ракету? Или ТСМ через барьер искрозащиты включать?

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •