Я в случае с длинными проводами или при нескольких датчиках, последовательно стоящих, ставлю реле, для выравнивания потенциала на входе.
Бывают такие случаи.
Если нет требований по взрывозащите проще всего поменять подвески на современные с интерфейсным выходом и опросить их по MODBUS. Бонусом еще и уровни получите.
Я в случае с длинными проводами или при нескольких датчиках, последовательно стоящих, ставлю реле, для выравнивания потенциала на входе.
Бывают такие случаи.(Iara197a) Именно такой случай- длина линии измерения до МВ110-8А=170 метров: при включении измерения показания в визуал температуры плавно растут в течение минуты достигают истинных значений,что подозреваю объясняется емкостной составляющей длинной кабельной линии и малым временем измерения (не более 0,8 сек по паспорту) как увеличить это время секунд бы до трех и все бы устаканилось, но такой функции не нашел в описании. Как бороться с емкостью кабельной линии, ведь мне не нужна такая скорость измерения- неужели только ставить модуль рядом с местом измерения, что затруднительно (вибрации, низкая температура,пыль,ветер итд) и передавать по RS на ПЛК?
Так как всё таки вопрос взрывозащиты решён? Как правило головки подвесок расположены в зоне Б (В-IIа). Стандартное железо имеет сертификат позволяющий размещать в зонах с пылеобразованием. Или подвеска если повреждается? Силос превращается в ракету? Или ТСМ через барьер искрозащиты включать?