Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Модернизация печи полимеризации

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.03.2014
    Адрес
    Свердловская обл., г. Полевской
    Сообщений
    3

    По умолчанию Модернизация печи полимеризации

    Доброго времени суток! В эксплуатации находится 2 печи полимеризации:
    1. Печь № 1:
    - габарит (4200*1800*1600)
    - состав оборудования (ТРМ1, контактор КТИ 5115, ТЭН 2,0 кВт*380 В 15 шт. соединение треугольником. ток в фазе 45-50А
    2. Печь №2:
    -габарит (7000*1800*1600)
    -состав оборудования(ТРМ1, разделена на 2 зоны, в каждой по 15 ТЭН 2,0 кВт*380 В 15 шт. соединение треугольником, контактор КТИ 5115-2 шт.
    За год эксплуатации выявлены следующие недостатки:
    1. Слишком высокая скорость нагрева, невозможность плавной регулировки нагрева по мощности и времени
    2. Отсутствие циркуляции внутри печи, разность температуры между верхней и нижней частью печи до 25 -30 гр. Цельсия
    3. Отсутствие системы сбора данных за сутки
    Предпологается провести модернизацию:
    1. Ввести дополнительную (сохранив старую систему коммутации) систему включения и регулирования ТЭНов (ТРМ202 или др. с выходом на ПК, МСД200, БУСТ, твердотельное реле 100-120 А
    2. Контроль разности температур в верхней и нижней части печей, при появлении разности температур включается эл. двигатель циркуляции т.е.прямая зависимость больше разница больше Nоб эл.дв. (ТРМ 202 -частотный преобразователь-эл.дв. 2,0 кВт*1500 об\мин)
    Вопросы:
    1. Можно ли обойтись без БУСТ т.е. ТРМ - твердотельное реле 3х фазн.
    2. На какой ток выбирать твердотельное реле? (при неисправных ТЭНах выбивало вставки на 100 А)
    3. Можно ли вместо 2 ТРМ202 установить шестиканальный ТРМ138 для контроля Т в 4х точках печи №2 и коммутации ТЕНов, а 2 входа для управления эл.дв. циркуляции)
    Заранее благодарен за ответы

  2. #2

    По умолчанию

    1) Можно, но в случае применения твердотельных реле (ТТР) у вас не будет возможности плавно ограничивать нагрузку на ТЭНах.
    2) При неисправности ТЭНа может выжечь и 100А ТТР. Выбирайте ТТР по номиналам мощностей ТЭНов. И используйте вставки на немного больший номинал тока (чтобы в случае выхода из строя ТЭНы не угробили ТТР).
    3) Можно, но ТРМ138 это восьмиканальный прибор. Если достаточно 6 каналов, то применяете ТРМ136.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.03.2014
    Адрес
    Свердловская обл., г. Полевской
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    1) Можно, но в случае применения твердотельных реле (ТТР) у вас не будет возможности плавно ограничивать нагрузку на ТЭНах.
    2) При неисправности ТЭНа может выжечь и 100А ТТР. Выбирайте ТТР по номиналам мощностей ТЭНов. И используйте вставки на немного больший номинал тока (чтобы в случае выхода из строя ТЭНы не угробили ТТР).
    3) Можно, но ТРМ138 это восьмиканальный прибор. Если достаточно 6 каналов, то применяете ТРМ136.
    1)А если такой вариант: http://kipservis.ru/kippribor_rele/t...e_rele_HT.htm#
    2)Каждый ТЭН у меня запитан через 2 однополюсных автомата на 16 А,в начале было по 1 автомату,но при этом выжигало вставки на 100 А, при браке ТЭНов (пробой, сильная утечка на корпус). Я опасаюсь что, за то время пока сработает автомат повредится ТТР.
    Прошу посоветовать какие приборы и комплектующие нужны для плавной регулировки мощности ТЕНов в моем случае.
    Обращаюсь к модераторам, прошу принять участие в консультации т.к. готов приобрести 3 комплекта продукции Вашей фирмы.

  4. #4

    По умолчанию

    Те ТТР которые вы рассматриваете в п.1 работают дискретно (т.е. вкл или выкл). Если вам требуется плавное управление нагрузкой, то необходимо использовать БУСТ. То что у вас выжгло 100А вставки означает что токи были более 100А, поэтому нет смысла выбирать ТТР под максимальную мощность. Ток все равно может оказаться выше того номинала на который рассчитано твердотельное реле. Подберите ТТР с небольшим запасом для ваших ТЭНов. Например на 80А. И вставки используйте на величину большую чем рабочий ток ТЭНа но не превышающую номинал ТТР, например на 60 или 70А.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.03.2014
    Адрес
    Свердловская обл., г. Полевской
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Насколько я понял ттр имеют 2 состояния при наличии вх. сигнала открыт полностью при отсутствии закрыт, значит мне надо подобрать тиристоры например тл 250 (таблетка) +БУСТ? А возможно ли при применении трм 151 с выходом 4-20 ма или 0-10 в плавно управлять нагрузкой например 40, 60 процентов мощности?

  6. #6

    По умолчанию

    Да, ТРМ151 или ТРМ251 с аналоговыми выходами совместно с БУСТом обеспечат возможность плавного регулирования нагрузки в диапазоне от 0 до 100%

Похожие темы

  1. оборудование для управления печью полимеризации.
    от stalkon в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 20:24
  2. Шкаф управления печью полимеризации.
    от Monty в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 10:48
  3. Печь полимеризации
    от Алексей Прохоров в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 14:23
  4. управление печью полимеризации
    от Viteus в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 11:19
  5. модернизация вакуумной печи
    от VTM в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 08:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •