Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Элемент питания в ПЛК-73.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    Незнаю как там в ПЛК73 сделано, но обычно еще на микросхеме для RTC есть небольшой блок NVRAM байт этак на 50, который в отличие от EEPROM или FLASH не имеет ограничений на количество перезаписей. Естественно когда батарейка садится то данные там теряются и вот если они для чего то системного использовались то могут быть фокусы.
    ps заявление про батарейку на 7 лет это круто. Если там обычная компьютерная то можно говорить про 3 года иногда ее хватает на 5 лет. Но так же не стоит забывать что на срок службы батарейки могут влиять условия окружающей среды.
    Выкинул на одном из ПЛК батарейку совсем (часами реального времени не пользуюсь).
    Всё работает нормально.

  2. #2

    По умолчанию

    Нашёл ещё одну странность ПЛК-73.
    При отключении эл.сети, у ПЛК иногда проявлялась чрезмерная контрастность экрана, которая практически не давала разглядеть символы.
    Сброс питания не помогал. Лечилось перезагрузкой программы или входом в конфигурацию и изменению контрастности (не так-то это легко было сделать с черным экраном).
    Причем, именно изменению - и неважно, на какую величину (я менял на 1 единицу).
    Затем, даже при возврате к прежнему значению контрастности, всё было нормально.
    И не факт, что при очередном отключении сети экран снова почернеет. Могло через несколько раз проявляться.
    Никак не мог понять - в чем дело. Некоторые программы работали нормально, а некоторые давали подобный эффект.
    Причем, пробовал на разных ПЛК - одно и то же, т.е. дело было в самой программе.
    Сегодня, наконец-то понял, в чём дело.
    Если в конфигурации ПЛК, в параметрах additional, в ветке "контраст ЖКИ" оставить заводские значения контрастности ( 25 по умолчанию ), то проблем нет.
    Стоит только уменьшить данное значение - и экран периодически чернеет.
    Поэтому - ИМХО, следует оставлять этот параметр по умолчанию.
    Вот такая штука...

Похожие темы

  1. ПЛК-73 виснет.
    от Vladimir33 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 23:20
  2. ПЛК-73 и диспетчеризация
    от Anthonymus в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 22:18
  3. плк 73
    от Mikalay83 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 09:49
  4. ПЛК-73
    от Mikhail в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 20:45
  5. ПЛК-73 - РЭ.
    от kolyan в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 14:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •