    Ну, для ControlLogix можно пойти несколькими путями:
    1. Взять подходящий модуль от ProSoft Technology, о чём уже писал коллега IDN;
    2. Взять модуль от MOLEX (бывш. BRAD@, бывш. SST);
    3. Использовать в качестве шлюза контроллер MicroLogix от той же ф. RockwellAutomation (Allen-Bradley);
    4. Применить шлюз Anybus Communicator Serial от HMS

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IDN Посмотреть сообщение
    К AB ControlLogix можно подключить через коммуникационный модуль в AB фирмы prosoft - они двух видов настраиваемые и свободно программируемые.
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Ну, для ControlLogix можно пойти несколькими путями:
    1. Взять подходящий модуль от ProSoft Technology, о чём уже писал коллега IDN;
    2. Взять модуль от MOLEX (бывш. BRAD@, бывш. SST);
    3. Использовать в качестве шлюза контроллер MicroLogix от той же ф. RockwellAutomation (Allen-Bradley);
    4. Применить шлюз Anybus Communicator Serial от HMS
    смотрел на этот:
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    1. Взять подходящий модуль от ProSoft Technology, о чём уже писал коллега IDN;
    Но денег на это не дадут, т.к. это мое хотение убрать один компьютер из операторской, и связь сделать не по "сухим" контактам. Хотя есть вариант через скаду сделать.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    ИМХО, самый бюджетный по затратам на оборудование, но самый геморный по ПНР, это вариант № 4.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cer_cer Посмотреть сообщение
    Друзья, есть у кого-нибудь опыт соединения ПЛК ОВЕН и скады WinCC по Modbus TCP. Будет работать или нет какая стабильность и количество тегов. Поделитесь пожалуйста опытом. WinCC уже установлено есть задание на автоматизацию которую плк 110-150 "потянет".
    Я подключал плк 160-й к WinCC 7.3 по modbus TCP, все работает, главное в настройках указать не только ІР, а еще и адрес плк в сети modbus. Шнайдер этот адрес игнорирует, а в овене нада указать.

  5. #15

    По умолчанию

    Все прекрасно работает, правда с одним НО. Если больше 200 тэгов - будут тормоза.
    Спасение OPC
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ВКТ-7 и ПЛК ОВЕН
    от =MiX@$= в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 12:57
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 14:25
  3. замена плк Idec на плк овен 100
    от vamd в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 23:05
  4. плк 63 овен Help!
    от Cody в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 14:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •