Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Плк ОВЕН + WicCC

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2013
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    112

    По умолчанию Плк ОВЕН + WicCC

    Друзья, есть у кого-нибудь опыт соединения ПЛК ОВЕН и скады WinCC по Modbus TCP. Будет работать или нет какая стабильность и количество тегов. Поделитесь пожалуйста опытом. WinCC уже установлено есть задание на автоматизацию которую плк 110-150 "потянет".
    умный всегда тупит, а тупой постоянно умничает.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,714

    По умолчанию

    а почему нет ? или вы думаете, что у ПЛК ОВЕН какой-то свой Modbus TCP ?

    з.ы. единственное, не знаю, сама WinCC может переворачивать байты в словах или вам придется это делать самому в ПЛК для достоверности значений.
    с WinCC не работал, но подключал сторонний шлюз с Modbus TCP и уже в настройках шлюза ставил настройку как принимать слова и все работало. Фирма производитель шлюза ни сном ни духом об ОВЕНе.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2013
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    112

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    а почему нет ? или вы думаете, что у ПЛК ОВЕН какой-то свой Modbus TCP ?

    з.ы. единственное, не знаю, сама WinCC может переворачивать байты в словах или вам придется это делать самому в ПЛК для достоверности значений.
    с WinCC не работал, но подключал сторонний шлюз с Modbus TCP и уже в настройках шлюза ставил настройку как принимать слова и все работало. Фирма производитель шлюза ни сном ни духом об ОВЕНе.
    Я посмотрел в настройках драйвера Modbus TCP в WinCC Нужно выбрать один из 3 видов CPU (не Овеновских естественно) это наводит на мысли...
    умный всегда тупит, а тупой постоянно умничает.

  4. #4

    По умолчанию

    Пробывал но не пошло (да и времени было в обрез). Запустил по OPC (идет и на Flexible) но потом возникла проблема в сети два PLC (ПЛК150) и когда у одного слетала программа, то OPC Codesys не читал данные со второго ((.
    OPC клиент в WinCC вроде идет в комплекте, лицензий не нужно.
    Теперь у меня другая мысль как прикрутить ПЛК ОВЕН к AB ControlLogix для обмена данными....
    Последний раз редактировалось Pioner-KU; 14.03.2014 в 17:44.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pioner-KU Посмотреть сообщение
    Пробывал но не пошло (да и времени было в обрез). Запустил по OPC (идет и на Flexible) но потом возникла проблема в сети два PLC (ПЛК150) и когда у одного слетала программа, то OPC Codesys не читал данные со второго ((.
    OPC клиент в WinCC вроде идет в комплекте, лицензий не нужно.
    Теперь у меня другая мысль как прикрутить ПЛК ОВЕН к AB ControlLogix для обмена данными....
    К AB ControlLogix можно подключить через коммуникационный модуль в AB фирмы prosoft - они двух видов настраиваемые и свободно программируемые.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IDN Посмотреть сообщение
    К AB ControlLogix можно подключить через коммуникационный модуль в AB фирмы prosoft - они двух видов настраиваемые и свободно программируемые.
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Ну, для ControlLogix можно пойти несколькими путями:
    1. Взять подходящий модуль от ProSoft Technology, о чём уже писал коллега IDN;
    2. Взять модуль от MOLEX (бывш. BRAD@, бывш. SST);
    3. Использовать в качестве шлюза контроллер MicroLogix от той же ф. RockwellAutomation (Allen-Bradley);
    4. Применить шлюз Anybus Communicator Serial от HMS
    смотрел на этот:
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    1. Взять подходящий модуль от ProSoft Technology, о чём уже писал коллега IDN;
    Но денег на это не дадут, т.к. это мое хотение убрать один компьютер из операторской, и связь сделать не по "сухим" контактам. Хотя есть вариант через скаду сделать.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,714

    По умолчанию

    cer_cer ну там варианты. младшим байтом вперед/назад, первое слово вперед/назад.
    Попробуйте три разных варианта, предлагаемых WinCC, возможно какой-то совпадет с Овеном. Если нет, придется в самом ОВЕНе формировать правильную последовательность, чтобы WinCC ее признал как за родную

  8. #8

    По умолчанию

    а кто сказал что у овена какая-то особенная последовательнсть байт? Лектус и INSAT OPC работают без проблем без всяких плясок с бубном равно как и с другими модбас устройствами.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S.A.D. Посмотреть сообщение
    а кто сказал что у овена какая-то особенная последовательнсть байт? Лектус и INSAT OPC работают без проблем без всяких плясок с бубном равно как и с другими модбас устройствами.
    Да никто не сказал. Сам протокол не имеет жесткого требования в этих параметрах.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,714

    По умолчанию

    S.A.D. особенная последовательность обычно у процессоров разных производителей. Тут ни при чем ни Овен ни Сименс ни еще кто-то, выпускающий контроллеры, а используемый процессор, как он работает со словами или двойными словами например.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВКТ-7 и ПЛК ОВЕН
    от =MiX@$= в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 12:57
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 14:25
  3. замена плк Idec на плк овен 100
    от vamd в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 23:05
  4. плк 63 овен Help!
    от Cody в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 14:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •