Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ТРМ136-RS485

  1. #1
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию ТРМ136-RS485

    Добрый день. Помогите разораться с адресами для подключения интерфейса ТРМ-136.
    Меня интересуют каналы вычислителя, значения температуры.
    Разработчики сэкономили на бумаге и в инструкции нарисовали только для 1,2 и 6.
    Начинаю заполнять промежуток между ними, не сходится с 6 вычислителем.
    В 6 вычислителе у меня получается для "положения десятичной точки" 0059, а по паспорту почему то 0063.
    Адреса нужны для подключения к ИП 320.
    На всякий случай прилагаю таблицу с моими вычислениями.

    Канал 1 вычислителя 16ричное
    положение десятичной точки 0040
    Значение на входе ЛУ int 0041
    статус (код ошибки) 0042
    значение температуры float ст. слово 0043
    значение температуры float мл. слово 0044
    Канал 2 вычислителя
    положение десятичной точки 0045
    Значение на входе ЛУ int 0046
    статус (код ошибки) 0047
    значение температуры float ст. слово 0048
    значение температуры float мл. слово 0049
    Канал 3 вычислителя
    положение десятичной точки 004a
    Значение на входе ЛУ int 004b
    статус (код ошибки) 004c
    значение температуры float ст. слово 004d
    значение температуры float мл. слово 004e
    Канал 4 вычислителя
    положение десятичной точки 004f
    Значение на входе ЛУ int 0050
    статус (код ошибки) 0051
    значение температуры float ст. слово 0052
    значение температуры float мл. слово 0053
    Канал 5 вычислителя
    положение десятичной точки 0054
    Значение на входе ЛУ int 0055
    статус (код ошибки) 0056
    значение температуры float ст. слово 0057
    значение температуры float мл. слово 0058
    Канал 6 вычислителя
    положение десятичной точки 0059 Не совпадает с таблицей по паспорту написано 0063
    Значение на входе ЛУ int 005a
    статус (код ошибки) 005b
    значение температуры float ст. слово 005c
    значение температуры float мл. слово 005d
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #2

    По умолчанию

    В РЭ опечатка.
    Для 6ого канала: 59,5а,5b,5c,5d

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Разобрался с адресами, действительно опечатка.
    В приложении проект для ИП320 и ТРМ136+ТРМ202. 136 под 16 адресом, 202 под 32.
    Проект используется для индикации температуры в складах заморозки и хранения. Всего 8 каналов. Передача данных от ТРМ будет идти в компрессорный цех на расстояние порядка 300м.
    Проект пока работает на столе, на реальных линиях ещё не подключен.
    Может кому пригодится.
    Будут вопросы лучше обращайтесь в личку, этот раздел редко просматриваю.
    С уважением.
    Вложения Вложения
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    По умолчанию

    Где взять расшифровку кодов ошибок (статусов)? Видимо они отображены в таблице 7.1, но не указано какой код имеют при чтении по Modbas RTU

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2014, 21:37
  2. rs485
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 12:54
  3. RS485
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 09:22
  4. RS485 ТРМ200
    от EFrol в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 09:52
  5. Rs485
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 10:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •