    По умолчанию Периодически сбоит 2ТРМ1

    Здравствуйте.

    Используем ТРМ1, 2ТРМ1.
    Регуляторы попарно установлены в шкафах с прочей автоматикой.
    Датчики температуры Pt100, Pt1000.
    Из 6 штук 2ТРМ1 у одного регулятора с периодичностью раз в 1-2 месяца проявляется сбой.

    А именно:
    - параметр А0-0 (секретность группы А) самопроизвольно устанавливается из 01 (разрешено) в 03 (запрет изменений);
    - параметр b1-1 (сдвиг) из 0 устанавливается в +50;
    - параметр b1-2 (наклон) из 1 устанавливается в 1.1 (правда через раз).

    Сбой наблюдался 4 раза.
    Повторюсь, данный сбой проявляется только на одном 2ТРМ1, а в шкафу их два. Другие регуляторы работают стабильно. Сперва подумалось на возврат к заводским установкам, но заводские настройки этих параметров другие и если так, то почему только эти параметры. Если в случае с А0-0 и b1-2 такие изменения терпимы, то изменение b1-1 и последующий уход температуры на 50 градусов вниз приводит к браку.

    В связи с чем вопросы:
    - возможен ли такой сбой в EEPROM? Хоть всё и заземлено, кабели от датчиков (2-3 м) экранированы, силовые и измерительные кабели разнесены, но в цехе поймать мощную импульсную помеху ничего не стоит. Даже поставили LC-фильтр по питанию 2ТРМ1, не помогло.
    - в случае с параметром A0-0 было подозрение, что кто-либо из "праздношатающихся", сам того не понимая от нечего делать может взять "сложный аккорд" на кнопках прибора и запретить изменения. Но этот вариант был исключён. Но всё же: может быть в 2ТРМ1 реализована логика, которая при обнаружении хаотичного поведения кнопок блокирует изменение группы A? А вдруг.
    - корректно ли вообще называть такое изменение параметров сбоем? Ведь из раза в раз устанавливаются одни и те же значения;
    - и наконец, возможно кто-то знает - реализовано ли в 2ТРМ1 что-то вроде помехозащитного кодирования при доступе к энергонезависимой памяти? К примеру, хотя бы дублирование страниц памяти или что-то аналогичное проверке чётности/контрольной суммы. Словом что-то, что исключает чтение неверных настроек из запорченных ячеек EEPROM. Просто интересно.
    Последний раз редактировалось woosterstring; 02.05.2016 в 18:57.

  2. #2

    По умолчанию

    Сталкивался с подобной ситуацией, но на ТРМ12. В моем случае тоже с такой же периодичность слетал парметр А0-0, а также В0-0 и В1-6. Причем В1-6(верхний предел измерения) устанавливался в 0 и ТРМ12 полностью открывал клапан регулятора давления.
    После ряда экспериментов пришел к выводу , что сбои происходят в момент коммутации нагрузки - привода клапана. Установка различных фильтров на питание ТРМ12 (питание на привод бралось до фильтра) сбоев не устранила.В одном случае помогла запитка привода по отдельному кабелю от того же автомата,что и питание ТРМ12. В другом помогла установка простого RC-фильтра на питание привода клапана (R примерно 20-100 Ом в зависимости от мощности привода С=0,1мкФ). Второй вариант порекомендовали на Овене. Пока во время испытаний и за месяц штатной работы сбоев не было. Но и малое время наработки не позволяет пока судить о надежности фильтра.
    Так что если у Вас ТРМы коммутируют какую-то нагрузку, то рекомендую обратить на это внимание
    Последний раз редактировалось xtc; 06.05.2016 в 11:29.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за отклик.

    Цитата Сообщение от xtc Посмотреть сообщение
    После ряда экспериментов пришел к выводу , что сбои происходят в момент коммутации нагрузки - привода клапана.
    ...
    Так что если у Вас ТРМы коммутируют какую-то нагрузку, то рекомендую обратить на это внимание
    Это первое, о чём я подумал. Аналогично, фильтры по питанию 2ТРМ1 не помогли.
    Релейные выходы терморегуляторов коммутируют обмотки пускателей (так что ток небольшой), а те в свою очередь нагревательные элементы всего по 1,5 кВт на фазу. Т.к. пускатели расположены в тех же шкафах, сразу попробовал RC цепочки параллельно катушкам. Не помогло. Вслед за этим в проблемном шкафу заменил пускатели на тиристорные модули (это после третьего сбоя). Но вот на прошлой неделе опять слетели упомянутые настройки, правда в этот раз несколько позже, не по расписанию :-)

    В общем-то, механизм возникновения сбоя понятен. Цех есть цех.
    Рядом несколько асинхронных приводов 4-5 кВт с частыми пусками. Один частотник. Иногда сварка. И, видимо, не все методы борьбы с импульсными помехами перепробовал.

    Ещё раз спасибо за отклик.
    Интересно всего-лишь, почему только один и тот же 2ТРМ1 себя так ведёт. При первой возможности открою и посмотрю, как устроено его питание. ИИП или трансформатор.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    ТРМы начали не так давно проказничать, думаю это из-за того, что сменили контроллер в схеме. Старые работали годами.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    ТРМы начали не так давно проказничать, думаю это из-за того, что сменили контроллер в схеме. Старые работали годами.
    Тоже неоднократно слышал отзывы о снижении помехоустойчивости ТРМов, хотя на Овене реклвмируют значительно возросшую помехоустойчивость после перехода на импульсные источники питания.
    Или, может , еще более значительно вырос уровень помех?

Похожие темы

  1. Периодически отваливается МВ110-6У
    от a_gricaj в разделе СПК1хх
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 06:09
  2. Периодически зависают компьютеры
    от звездочка в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 09:07
  3. Периодически не запускается ПЛК150
    от Crusash в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 18:42
  4. AC4 периодически отваливается под Windows 7 x64
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 23:29
  5. Почему контроллер сбоит и как с этим бороться
    от Малышев Олег в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 13:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •