Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
На мой взгляд по modbus-у как мин. нужно передавать:
- Измеренное значение
- Уставку(и)
- гистерезис(ы)
- пареметры группы COMM
- входная величина 1-го и 2-го входного устройства.
Это непосредственно код АЦП что ли? Если да, то действительно, может пригодиться.
Ещё неплохо было бы иметь возможность управлять выходными устройствами через Модбас.