здравствуйте, вот работало данное ПЧВ как надо, но вот сегодня появилась авария и код ошибки AL 16. отключались все провода от него, делали сброс, но ошибка не пропадает. как можно устранить данную проблему?
здравствуйте, вот работало данное ПЧВ как надо, но вот сегодня появилась авария и код ошибки AL 16. отключались все провода от него, делали сброс, но ошибка не пропадает. как можно устранить данную проблему?
AL16 - короткое замыкание на двигателе. проверьте цепи двигателя, линии связи. сбрасывали с отключенными проводами? попробуйте померить сопротивление между клеммами выходных цепей ПЧВ.
пчв только подключено к сети, и все равно пишет аварию
в параметр 14-22 поставьте 2ку ,сохраните и сбросьте питание. это вернёт Вас на заводские настройки. предварительно установите останов ПЧВ. при включении должда проинициализироватсья AL80 (сброс настроек). далее сбрасываете и настраиваете. никак грубо не вышло проверить сопротивление между выходными цепями?
придётся отдавать в ремонт пчв.
а можете подсказать в подключении датчика LA12M-5N4 NPN NO+NС к тахометру тх01. мы 3 провода(коричневый, белый, черный) как на схеме засунули в 9 вход, а 4й(синий) в 10 вход он ничего не показывает. либо не так подключили, либо какие-то настройки надо ещё делать?
Про тахометр (хоть и оффтопик):
синий - общий ("-" питания) - 14
коричневый - "+" питания - 13
черный или белый - выход датчика - {12 или 10}
перемычка - с 13 на {11 или 9}
Насколько я помню, 12 и 11 - счетный вход, 10 и 9 - вход наработки. Но могу ошибаться. Проверяется подключением
Последний раз редактировалось Baitullin; 10.04.2014 в 09:00.
не получилось как вы сказали. датчик и тахометр прикрепил ниже. на датчике есть индикатор. он светится тогда, когда он работает или когда подключено питание? может сам датчик не рабочий
Совсем простой вопрос.
ПЧВ1-2, в руководстве по проектированию есть пример 4.7, стр.27, в котором используется параметр 3-10 (0) предустановленное задание (0) % = 40.
Но выбор уровня (0) массива не осущевляется, т.к. не назначены цифровые входы, через которые выбирается уровень массива 3-10, т.е. значения 15, 16, 17 не назначены ни одному параметру 5-10, 5-11, 5-12, 5-13, 5-15?!
Хочется разобраться, как так? работает ли?
функции входов 15,16,17 в группе пять осуществляют изменение битовой маски для выбора задания из массива параметра 3-10. если данный функции не задействованы, то в битовая маска равна по умолчанию 0 (три бита 000). соответственно, выбрана нулевая ячейка предустановленного задания 3-10[0].
Ваш частотник стоит в дистанционном режиме при 3-10[0] = 40? вы подали команды пуск на частотник? функция 8 для дискретного входа.
Понятно, но согласитесь, что значение 0 параметра 5-1* пояснено не достаточно ясно и точно ( ПЧВ не реагирует на сигналы подаваемые на клемму). Вот назначить входам бит маски и после возможен выбор уровня массива - это было бы правильнее.
И ещё вопрос по тому же примеру, почему 3-10(0) = 40 , т.к. Рз=4 бар, то это 40 % от 10 бар, но разве не от 16 бар надо брать 25 %, что бы было 4 бар ?