Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 27

Тема: Новый драйвер OPC

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Новый драйвер OPC

    На сайте появился релиз от 14.05.08. Размер уменьшился в 3 раза.
    А как он в работе? Может кто похвалить, поругать?

  2. #2

    По умолчанию

    ну, положим, не в три, а в два. убраны ненужные библиотеки и примеры использования OPC на языках C++, VB и Delphi.

    из серверов поменялся только Modbus в части работы с ПЛК.

  3. #3

    По умолчанию Почему новый драйвер тормозит?

    При смене версии OPC сервера увеличилось время опроса тэгов при том же количестве приборов. Если на старой версии время опроса было около 8 сек., то на новой оно стало ~ 12 сек. Скорость 9600, и другие параметры - те же. Откат на старую версию уменьшает скорость опроса до прежних значений. И все-таки почему OPC сервер прекращает опрос через какое-то время? OC - Win 2000.

  4. #4

    По умолчанию Еще и ошибки выдает через 5 мин. работы

    Так все-таки есть рабочая версия OPC драйвера под Win 2000?
    А драйверы приборов ОВЕН(не OPC) работают под Trace Mode 6 версии?

  5. #5

    По умолчанию

    какие ошибки? куда выдает?

  6. #6

    По умолчанию

    Использование Win 2000 - это стандарт нашего предприятия.
    Драйверы OPC не тестируются на совместимость с этой ОС?
    От преобразователя АС4 я отказался и вернулся к АС3.
    Если с АС4 сервер ОРС глухо вис и у меня появлялись ошибки недостоверности на экране, то с АС3 он просто прекращает опрос.
    Сообщения об ошибках COM порта появляются в окне "Информация".
    Использовались версии 1.1.0.2 и 1.2.01 - у обеих медленная скорость опроса и ошибки соединения.
    Сейчас стоит старая версия от 20 апр. 2007 года. Работает замечательно, если бы не прекращение опроса приборов раза 2 в сутки. При этом можно, не перезагружая проект, просто удалить ОРС сервер из списка задач, Trace Mode его сама запускает и все работает дальше.

  7. #7

    По умолчанию

    трудно сказать, в чем отличие нового сервера от старого, не зная номера версии, которую вы использовали.

    почему зависает опять же нельзя сказать, не имея хотя бы диагностического вывода сервера.

    мы считаем, что проблемы не в сервере, а драйверах преобразователя АС4. то есть выходом из ситуации может быть установка новых драйверов или замена преобразователя.

  8. #8

    По умолчанию

    Если вы подключаете приборы к Trace Mode 6.х, то можно использовать драйвера http://www.owen.ru/device/65105602. Что касается OPC, TM корректно работает с OPC начиная с версии 6.02. С чем связана необходимость использовать именно win2000?

  9. #9

    По умолчанию

    to Y_Vlad
    пока версия драйверов все та же. планируется выход новой версии, но это произойдет в сентябре-октябре

  10. #10

    По умолчанию

    Как я понял, ОРС сервер отвратительно работает на двухъядерном Р4.
    Поставил обычный Р4 - проблема практически исчезла.
    Разработчикам ОРС есть повод задуматься...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •