Страница 348 из 448 ПерваяПервая ... 248298338346347348349350358398 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,471 по 3,480 из 5065

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    В посте https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post318536

    Захват-2old.png
    Эта схема работает если после загрузки проекта в ПР питание не выключать. Но если питание ПР выключить и включить, то бит "Нет связи" не устанавливается.
    По этому схему нужно изменить
    Захват-2.png
    Ввел задержку на один цикл при включении питания. Иначе первоначальное изменение в сетевом регистре "КонтрСв" не происходит
    Да, теперь корректно работает. Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Только я делал бы не мигающий бит из панели, а Запрос - Ответ.
    Т.к. если панель "отвалится" сразу после записи "1", то эта единица в слейве и останется навсегда, сбросит таймер и никакого сторожа
    По этому
    Нужно в программе ПР устанавливать контрольный бит в сетевом регистре (Например бит 0 в регистре 575) и запускать от этого бита таймер TON, например на 3 сек
    Захват-2.png
    В панели завести ф.область(глобальную) с запуском от этого бита.
    Захват-3.png
    Функция - сброс этого же контрольного бита.
    Захват-4.png

    Если панель работает, то таймер никогда не сработает, если связь с панелью пропадет на время больше 3сек, то в ПР сработает таймер и на выходе его получим бит аварии - Нет связи.
    От этого бита нужно управлять логикой выполнения основной программы ПР.
    Захват-1.png

    ЗЫ.
    Эта схема работает если после загрузки проекта в ПР питание не выключать. Но если питание ПР выключить и включить, то бит "Нет связи" не устанавливается.
    По этому схему нужно изменить
    Захват-2.png
    Ввел задержку на один цикл при включении питания. Иначе первоначальное изменение в сетевом регистре "КонтрСв" не происходит

    Проект во вложении исправил
    А как сделать, что-бы и на панели СП3хх отображалось "Обрыв связи"?

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,845

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    А как сделать, что-бы и на панели СП3хх отображалось "Обрыв связи"?
    Это Вы скажите спасибо теоретикам из ОВЕН
    Они взяли и удалили из шаблона проекта панели стандартный вызов окна потери связи.
    Думали, что избавятся от тормозов в панели, однако тормоза остались, а окно потери связи исчезло.
    Теперь они предлагают вручную периодически проверять в панели битики.

    Даже не буду рассматривать такой вариант, т.к. у себя вернул стандартный механизм вызова окна потери связи
    А Вам советую - пользуйтесь предыдущей версией конфигуратора - 2D.3d и окно потери связи будет автоматом
    Последний раз редактировалось petera; 30.12.2019 в 10:22.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,693

    По умолчанию

    ээ, на ПР200 можно по сети записать новое время ?

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,845

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ээ, на ПР200 можно по сети записать новое время ?
    Да, системные переменные дата и время имеют свои адреса ModBus.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ээ, на ПР200 можно по сети записать новое время ?
    И не только на 200, на всех с часами.

    https://youtu.be/kq-Q3BfO0R0?t=357 как раз делал такую коррекцию, записью через сетевые регистры минут.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 14.11.2019 в 09:04.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,693

    По умолчанию

    Да уж, документацию читать надо чаще, у меня вопрос в другом - выбираем в ОЛ системные переменные, вот почему там адресации нет для удобства ?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Да уж, документацию читать надо чаще, у меня вопрос в другом - выбираем в ОЛ системные переменные, вот почему там адресации нет для удобства ?
    Видимо потому, что это разные области, не модбас, а только для чтения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,693

    По умолчанию

    Как не Modbus ? тогда какой смысл ?????

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,845

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Как не Modbus ? тогда какой смысл ?????
    Юрий имел ввиду, что в окне редактора ОЛ системные переменные только для чтения, а доступные в редакторе ОЛ сетевые - только в области ModBus adr200..23F
    Последний раз редактировалось petera; 14.11.2019 в 11:58.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 348 из 448 ПерваяПервая ... 248298338346347348349350358398 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •