Только я делал бы не мигающий бит из панели, а Запрос - Ответ.
Т.к. если панель "отвалится" сразу после записи "1", то эта единица в слейве и останется навсегда, сбросит таймер и никакого сторожа
По этому
Нужно в программе ПР устанавливать контрольный бит в сетевом регистре (Например бит 0 в регистре 575) и запускать от этого бита таймер TON, например на 3 сек
Захват-2.png
В панели завести ф.область(глобальную) с запуском от этого бита.
Захват-3.png
Функция - сброс этого же контрольного бита.
Захват-4.png
Если панель работает, то таймер никогда не сработает, если связь с панелью пропадет на время больше 3сек, то в ПР сработает таймер и на выходе его получим бит аварии - Нет связи.
От этого бита нужно управлять логикой выполнения основной программы ПР.
Захват-1.png
ЗЫ.
Эта схема работает если после загрузки проекта в ПР питание не выключать. Но если питание ПР выключить и включить, то бит "Нет связи" не устанавливается.
По этому схему нужно изменить
Захват-2.png
Ввел задержку на один цикл при включении питания. Иначе первоначальное изменение в сетевом регистре "КонтрСв" не происходит
Проект во вложении исправил