Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
По поводу КЗ на датчике это единственный удручающий меня момент, что входу аналоговому тоже придет конец (это вроде обсуждалось, но Я так и не понял к чему все пришло).
Добрый день. Если Вы имеете ввиду аналоговый вход 4-20мА, то если такой блок не имеет встроенной защиты, то достаточно последовательно с датчиком включить ограничивающий резистор. Резистор рассчитывается таким образом, чтобы при КЗ датчика, ток не превышал 25-30мА. Обычно это порядка 500 Ом.
С уважением.