    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Вот вообще не уверен, что это возможно реализовать на существующем железе шлюза.
    Если идет зависание есть возможность сторожевым таймером перезапустить программное обеспечение в
    ПЕ210 , а в ПМ210 при потери связи с облаком аппаратным образом перезапускается ПМ210 с нуля .

    Программисты уже наверняка проанализировали Вашу проблему и сейчас создают у себя подобное и отлаживают
    программное обеспечение .
    Вам можно временно у кого нибудь попросить на время сетевой стабилизатор и попробовать , чтобы отсечь предположение
    о не качественном электро снабжении
    . А покупать дорогой бесперебойник с двойным преобразованием напряжения
    ( переменка- постоянка - переменка ) который стоит в раза три и более чем ПЕ210 не рационально .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 15.05.2019 в 15:20.

  2. #3942

    По умолчанию

    Источник бесперебойного питания IPPON Back Power Pro LCD 4 самый "ДОРОГОЙ" бесперебойник за целых 2180 рублей в ситилинк. Если это дороже ПЕ210 то я опускаю руки. Ждите новую прошивку для ПЕ210

  3. #3943
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    532

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Источник бесперебойного питания IPPON Back Power Pro LCD 4 самый "ДОРОГОЙ" бесперебойник за целых 2180 рублей в ситилинк. Если это дороже ПЕ210 то я опускаю руки. Ждите новую прошивку для ПЕ210
    Овен осознал что есть возможность улучшить помехозащищенность ПЕ210 , и оперативно приступил к новому релизу прошивки ПЕ210 .
    Теперь это поможет не только Чили - Роме , но и всем у кого это происходит .

  4. #3944

    По умолчанию

    Выгорают дорожки на плате... Иногда на выходе из реле, иногда общая дорожка.

    Первый вариант нагрузки: контактор ТДМ + промежуточное реле.
    Второй вариант нагрузки: Два соленоида, потребление по 1А.

    В чём может быть причина?
    Инновационные решения
    Ижевск

  5. #3945
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    532

    По умолчанию

    Большие пусковые токи 5-7 раз большие чем номинальные .
    Индуктивная нагрузка - подключение только через промежуточное реле с контактами 10А и более
    или однофазные пускатели контакты 25А .

  6. #3946

    По умолчанию

    Ну на соленоиды возможно да, но ПР200 которые я поставил 2 года назад всё ещё работают, а те которые поставили пол года назад горят.

    Меня больше смущает, что выгорает с нагрузкой в виде контактора и промежуточного реле. ТДМ самое фу конечно, но мне тяжело себя заставить поверить что контактор при пуске потребляет более 5 ампер.
    Инновационные решения
    Ижевск

  7. #3947
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    532

    По умолчанию

    Если у контактора соленоид заедает то возможно .

    Может быть ( нужно спросить у модераторов ) изменили печатные платы , уменьшив ширину дорожек .
    И теперь дорожки силовые выполняют роль предохранителей .
    Когда вы восстанавливаете дорожки все по прежнему работает ??????
    Если да то ----это "косяк" Овен , хотя может быть это такое ноу хау .

    А запитываете силовую часть которая включает через реле устройства
    через автомат и какого наминала , может попробовать уменьшить номинал
    автомата на минимально возможный ?????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.05.2019 в 01:56.

  8. #3948

    По умолчанию

    К сожалению проектирую установки не я, я выступаю в роли поставщика контроллера и программиста для клиента.
    На всё стоит один автомат 16 ампер.

    Один раз восстанавливал дорожку, реле работало исправно. Клиенту проще и быстрее заменить сгоревшую ПР200 на новую ПР200, а со сгоревшим выходом переставить в другую установку, где этот выход не используется.
    Завтра буду искать какую нибудь магию в электромонтаже. Так же сравню дорожки у плат за 2017 год (лежат после залития водой) и у последней партии.
    Инновационные решения
    Ижевск

  9. #3949
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    532

    По умолчанию

    Автомат 3 А хватило бы и на ПР200 и на силовые цепи управления .
    У нас на горелках стоит 5 А предохранитель и просто так не когда не горит только при К.З.
    А у Автомата в несколько раз выше ток срабатывания от номинального.
    А автомат 16 А запитывал бы все вместе .
    Легче передернуть Автомат чем разбирать и восстанавливать дорожки .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.05.2019 в 02:01.