ПР200 с аналоговыми входами планируется.
Задача по отключению и торможению ветрогенератора при усилении ветра + управление неприоритетными нагрузками при питании от возобновляемых источников по току и времени.
в автономном электропитании здания.
ПР200 с аналоговыми входами планируется.
Задача по отключению и торможению ветрогенератора при усилении ветра + управление неприоритетными нагрузками при питании от возобновляемых источников по току и времени.
в автономном электропитании здания.
По модификации меня в первую очередь интересовало входа ПР200 будут принимать 24 постоянного тока или ~220. Если 220 то однозначно нет, что касается постоянки, то тут много факторов и время фильтра и загруженность программы. Судя по намеченному алгоритму программа будет не самая простая. Может сразу посмотреть в сторону счетчика по RS485 и дальше уже спокойно работать с данными в ПР не опасаясь за пропуски сигнала и тому подобные вещи.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Нет, модификация будет именно 24В.
Датчик будет с выходом 4-20 мА, так проще, не надо оглядываться на ресурсы.
Программа будет скорее всего действительно сложная вся целиком. Раз у меня программа автозапуска генератора на 4-ом генераторе выросла до 20% памяти для ПР200. Пока не пробовал засунуть ее в ПР110 или 114 для проверки.
А тут еще ветряк добавится и еще что-то...
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Датчики скорости ветра есть с выходом 4-20мА, 0-5В и импульсные.
до 30 м/с с дискретностью 0,1 м/с если правильно понимаю, то при скорости ветра 30 м/с будет 300 импульсов с датчика. то есть 300 Гц.
Так что проще чуть переплатить и купить датчик с токовым выходом и не париться о пропусках.
тут зависит на сколько переплачивать.
108км/ч такая скорость будет очень редко...
или поставь делитель частоты на 2 или на 4, уменьшится точность измерения, но и частота упадёт до 150 и 75Гц.
Журнал Аварий еще актуален?
есть вариант несколько динамических текстов с выбором по значению переменной. примерно так получилось (строка выводит аварию с большим значением, следующая с меньшим и т.д. если значение = 0 текст не выводится)
аварии проба ч1.pngаварии проба ч2.png
АААА как программу выкладывать? (на железе еще не пробовал, так на вскидку накидал программку её еще дорабатывать можно или в макрос закинуть)
zamnarzanom смысл ставить делитель, при наличии датчиков с 4-20мА не вижу.
ILich вы проторенным путем идете
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post223832 вот макрос для этого, идея от petera, его вариант есть в заголовке темы где-то
тут больше проблема в том, что если делать список аварий в несколько строк, как избавиться от пустых строк списка ?
и на счет сортировки тоже макросы были
Последний раз редактировалось melky; 19.10.2016 в 09:24.
melky
Так пустые строки завсегда внизу будут. до них можно и не листать.
Это да, можно применить сортировку и выводить, но тогда при значительном количестве аварий, например 16 штук, надо делать 16 одинаковых динамических текстов.
Что тоже достает.