Показано с 1 по 10 из 5065

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день Юрий. Вот что в симуляторе:
    Screenshot_1.png
    Screenshot_2.png
    Screenshot_3.png
    Screenshot_4.png
    Screenshot_5.png
    Screenshot_6.png

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Добрый день Юрий. Вот что в симуляторе:
    Скорее всего надо поставить ограничение как и для Pt1000, возможно Pt100 мало используют и обратной связи по нему не приходило, но так как там тоже полином 3 степени, то при обрыве датчика, значение приходящее на вход макроса, проходя через уравнение выходит за пределы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ