kozhevnikov89, вы включите симулятор, пощелкайте и переделайте, как вам надо, если что не так.
kozhevnikov89, вы включите симулятор, пощелкайте и переделайте, как вам надо, если что не так.
Вернусь к этому вопросу. Вернул себе подопытный ПЧВ и теперь имею возможность сейчас воспроизвести любую ситуацию. Регистр 3409 нивкакую не читается, сделал по аналогии с макросом для ПЧВ регистра тока, всё один в один, только регистр подставил свой, в итоге на экране ПРки вижу "9999," и всё, любое изменение параметра в самом ПЧВ не влияет на отображаемое на экране ПРки. Читается 2 регистра. Если читать 1 регистр, то всё в нулях будет. Ещё обнаружил особенность OL 1.9.144.11991, во вкладке настройка прибора - интерфейсы - слот1 - устройства - переменные и когда выбрал 1 регистр вместо двух, OL не среагировал на это как на изменение схемы, пришлось подвигать объектами на холсте, чтобы засчиталось изменение. Но это мелочи.
upd: проверил как в макросе для ПЧВ, подставил те же значения и регистры, читается, т.е. значение тока считывается и отображается нормально. Как только меняю регистр тока на регистр времени разгона, не изменяя при этом ничего другого, уже не читается.
Последний раз редактировалось RX9COZ; 01.03.2018 в 21:25.
Бояринцев Иван Юрьевич
Подключил облако через ПМ210 к частотнику и считал данные из регистра 3409 (D51) , формат хранения Uint32 и множитель 0,01 , тип float, и в облаке всё отображается нормально. Правда, функция записи так и не подтвердилась. Но суть в том что облако прочитало, а ПРка нет ((
Бояринцев Иван Юрьевич
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Обновил группу макросов Ptxxx, xxxPt, Nixxx, теперь во всех добавлено ограничение на уровне 4000 для исключения эффекта переполнения при обрыве датчика.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Добрый день.
Хочу поменять внутренние релюшки на твердотельные (уже второй раз залипает реле от маленькой нагрузки).
Подскажите, какие модели твердотелок встанут на родные места в пр200?
Sel ПР200 разборной прибор, откройте и ищите аналоги. Там какие-то Omron стоят вроде.
Вопрос конечно не по теме, и он скорее относится к теме "колхозных"(самостоятельных) доработок ПР200, поэтому отвечая на него, придется оффтопить:
Сталкивался с похожей проблемой - нагрузка маленькая две светодиодные панели по 9Вт, а релюшка залипает из-за большого пускового тока драйвера.
Решил путем установки твердотелок «G3MB-202P», но по высоте они не проходят - еле запихнул три штуки, положив их набок друг на друга.
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...