Тема: Вопрос по эксплуатации/программированию СИ 30

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по эксплуатации/программированию СИ 30

    Уважаемые разработчики, прошу помощи в настройке СИ 30.
    Итак имеем счетчик на входе которого емкостной датчик, два выхода на твердотельное реле.
    Прибор настраиваю на подсчет количества импульсов (inP =1), режим вывода на включение на время при значениях кратных уставке (oUt =4).
    t1 = 150
    t2 = 500
    U1 =1
    U2 =1
    Т.е. при срабатывании датчика СИ30 должен включить ЛУ1 на 150 мс и ЛУ2 на 500 мс и производить подсчет дальше.
    Выходные элементы срабатывают правильно, подсчет не производится, на экране 0.
    Где у меня ошибка ?? или в принципе на этом счетчике не возможно ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Red_Rain Посмотреть сообщение
    Уважаемые разработчики, прошу помощи в настройке СИ 30.
    Итак имеем счетчик на входе которого емкостной датчик, два выхода на твердотельное реле.
    Прибор настраиваю на подсчет количества импульсов (inP =1), режим вывода на включение на время при значениях кратных уставке (oUt =4).
    t1 = 150
    t2 = 500
    U1 =1
    U2 =1
    Т.е. при срабатывании датчика СИ30 должен включить ЛУ1 на 150 мс и ЛУ2 на 500 мс и производить подсчет дальше.
    Выходные элементы срабатывают правильно, подсчет не производится, на экране 0.
    Где у меня ошибка ?? или в принципе на этом счетчике не возможно ?

    Такой вопрос, на какой вход Вы подключаете емкостной датчик? Для прямого подсчета, вам необходимо подключить на вход 9 (подсчет импульсов)

  3. #3

    По умолчанию

    На 9 и подключен.
    Причем если U2 =0 счетчик работает как счетчик и отрабатывается t1.
    Но беда в том что мне необходимо отработать два t на каждое срабатывание счетчика.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Red_Rain Посмотреть сообщение
    На 9 и подключен.
    Причем если U2 =0 счетчик работает как счетчик и отрабатывается t1.
    Но беда в том что мне необходимо отработать два t на каждое срабатывание счетчика.
    Прибор отдан на тестирование, о результатах тестирования Вам сообщим.

  5. #5

    По умолчанию

    Уважаемый Евгений! Прошел ровно месяц с Вашего ответа.Какие результаты тестирования?

  6. #6

    По умолчанию

    По вашим настройкам счетчик функционирует корректно. Счет идет. Но для старта счета нужно подать на СИ30 соответствующую команду на вход 10 (старт/стоп счета)

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за помощь, но ... счет не идёт.
    Скорее всего дело в том что у СИ30(моего или всех СИ30) не работает параметр SPM.
    Для пробы меняю U2=5 и повторяю опыт => результат такой, подсчет до 5, затем обнуление счетчика (((( и по кругу далее.

    PS: кто в курсе как научить этот прибор производить подсчет каждого импульса и на каждый импульс включать два выходных устройства на разное время.
    Мои установки в первом письме, вроде все проще пареной репы, но не работает. (((

Похожие темы

  1. Вопрос по программированию МВА8 + АС4
    от IvPoed в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2013, 13:28
  2. ТРМ133 - вопрос по программированию?
    от testiment в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 19:43
  3. Вопрос по программированию ПЛК100
    от neoarey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 20:11
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 05:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •