Тема: Реле времени УТ-24. Подключение датчиков

  1. #1

    По умолчанию Реле времени УТ-24. Подключение датчиков

    Подскажите, можно ли и как правильно подключить на вход реле времени УТ-24 магнитные датчики положения. Серия CSN
    Датчики положения Камоцци.pdf Датчики положения Камоцци.pdf
    Последний раз редактировалось NNad; 13.05.2014 в 11:16.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Можно попробовать просто клеммы 1 и 2 датчика подключить соответственно к клеммам УТ24: 10 и 14(Общ.). Если на входе 1 таймера(клемма 10) запрограммирован -Пуск. Питание на датчик не подавать

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Можно попробовать просто клеммы 1 и 2 датчика подключить соответственно к клеммам УТ24: 10 и 14(Общ.). Если на входе 1 таймера(клемма 10) запрограммирован -Пуск. Питание на датчик не подавать
    Да, именно так мы и попробовали, но при срабатывании датчика между клеммами 1 и 2 напряжение порядка 2 V, УТ24 не всегда определяет это срабатывание.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Может можно переделать датчик-оставить между 1 и 2 только геркон

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Может можно переделать датчик-оставить между 1 и 2 только геркон
    Тогда свтодиоды не будут гореть при срабатывании датчика...

  6. #6

    По умолчанию

    А в чем проблема поставить промежуточные реле? Питание датчика для "чистоты эксперимента" осуществить от внешнего БП.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Асутупист Посмотреть сообщение
    А в чем проблема поставить промежуточные реле? Питание датчика для "чистоты эксперимента" осуществить от внешнего БП.
    А промежуточное реле будет срабатывать при том, что между 1 и 2 контактами при срабатывании датчиков остается напряжение около 2 V?

  8. #8

    По умолчанию

    Нагрузку нужно включать (по типовой схеме) между шиной "-" и 2 или 3 контактом, в зависисмости от типа и длины линии (см. мануал).
    т.о. катушка реле подключается на клемму 2 и "-" питания.
    И все-равно сколько там остается между 1 и 2, лишь бы на включение светодиода хватало.

Похожие темы

  1. проблемка с ут-24
    от topaz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 16:09
  2. УТ-24
    от faustt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 09:25
  3. Реле времени УТ24 подключение датчиков
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 17:33
  4. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58
  5. микропроцессорное реле времени двухканальное ут-24
    от Андрей1-3 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 21:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •