Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: МВ110-8А Отсутствует связь с АЦП

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2013
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    112

    По умолчанию МВ110-8А Отсутствует связь с АЦП

    Начал подключать новый прибор МВ110-224.8А
    Маркировка клемных контактов которая нарисована на приборе, несоответствует той, которая приводится в руководстве по эксплуатации.
    Чему верить? Подключил питание, датчик 100П ко 2 входу и резистор 250Ом к 8 входу. В конфигураторе на все входы пишет ===Отсутствует связь с АЦП=== Что делать?
    умный всегда тупит, а тупой постоянно умничает.

  2. #2

    По умолчанию

    Снимите верхнюю плату модуля и поставьте назад, возможно плохой контакт между платами. Если ошибка не исчезла, то перепрошейте прибор. Прошивку прилагаю.
    Вложения Вложения

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2013
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    112

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Снимите верхнюю плату модуля и поставьте назад, возможно плохой контакт между платами. Если ошибка не исчезла, то перепрошейте прибор. Прошивку прилагаю.
    Плату передёрнул, перепрошил, то-же самое. В конфигураторе Общие параметры - красные Причина перезапуска прибора - параметр exit Ошибка - Значение бита запроса не соответствует ожидаемому. Всё это - красное. Что делать?
    умный всегда тупит, а тупой постоянно умничает.

  4. #4

    По умолчанию

    Отправляйте прибор в ближайщий СЦ.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2013
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    112

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Отправляйте прибор в ближайщий СЦ.
    Благодарю за оперативные консультации. Отправил прибор в Богородицк.
    умный всегда тупит, а тупой постоянно умничает.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Снимите верхнюю плату модуля и поставьте назад, возможно плохой контакт между платами. Если ошибка не исчезла, то перепрошейте прибор. Прошивку прилагаю.
    А как пере прошиваться? Просто подключить модуль к компу как при конфигурировании и никаких перемычек трогать не надо?

  7. #7

    По умолчанию

    Все верно. Работает аналогично подключению конфигуратора.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cer_cer Посмотреть сообщение
    Начал подключать новый прибор МВ110-224.8А
    Маркировка клемных контактов которая нарисована на приборе, несоответствует той, которая приводится в руководстве по эксплуатации.
    Чему верить? Подключил питание, датчик 100П ко 2 входу и резистор 250Ом к 8 входу. В конфигураторе на все входы пишет ===Отсутствует связь с АЦП=== Что делать?
    Прошу прощения, здесь я лопухнулся.
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 23.10.2015 в 13:36.

  9. #9

    По умолчанию

    Тов. Ефремов как обычно в теме

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ефремов Николай с фига ле только с токовым ?
    со всем он работает, кроме 0-10В, это уже к 8АС

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВ110-8А отсутствует связь с АЦП
    от Stas в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 22:00
  2. Связь с МВ110-224.8А
    от Stas в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 20:58
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  5. [ПЛК][МВ110-224.2АС] Связь по Modbus
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 07:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •