    Question Вопрос по АС6

    Недавно приобрели ваш hart-модем АС6.
    Есть одна проблема: такое впечатление что модем постоянно работает на выход, т.к. осциллографом вижу постоянную модуляцию на 1200 Гц, даже при отсутствии посылки в порт. Соответственно, при передаче данных, модемы моих приборов прекрасно воспринимают посылку от АС6, ответить же не могут из-за этой модуляции.
    Что не так в этой ситуации?
    Драйверы на АС6 встали обычные от FTDI, который у вас там за USB отвечает. Работаю напрямую с виртуальным ком-портом.

    UPD: АС6 реагирует на открытие/закрытие порта: вкл./выкл. модулятор, соответственно.
    Последний раз редактировалось fox_co; 29.05.2014 в 18:26.

  2. #2

    По умолчанию

    Всё спасибо, разобрался.
    Логика переключения вынесена на анализ пакетов hart протокола. Т.е. АС6 жёстко заточен на команды hart.
    И зачем так сделано..