Тема: Автоматика для водонапорной башни "Рожновского"

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Для садоводов пойдет и САУ7М думаю разберутся да и ума хватит на 3 электрода в бочку опустить. В нашем садовом обществе и сау было жалко поставили три реле на 36в.
    Ну у нас не жалко, уже прошли этап с трансформатором, когда втыкали автоматы силовые за 3 копейки, а каждый вызов электрика по 5000 рублей(((
    Теперь стоят ABB Tmax и все забыли как выглядит щит и каким ключом открывается)))

    Сейчас насос включается автоматом на 125А, один раз уже выгорел и насос и вся проводка, а он даже не отключился(((
    Экономить не хотим - все как положено: автомат, счетчик, реле управления через поплавки или манометр, мотор-автомат с контактором, реле обрыва и чередования фаз... ну вообщем то и все)))

    Со всем вроде определились, осталось только решить с реле и возможностью реализации задумки: датчик нижнего уровня - вкл, датчик верхнего уровня - выкл, датчик верхнего уровня аварийный - выкл, реле времени - вкл (при ночном тарифе заливает бочки до верха при любом начальном уровне включения)

    Вопрос только в том, что если бочки только-только залиты и сработал верхний датчик, а тут сразу пришло время ИКС и через реле времени идет включение насоса - он включится? или сигнал с датчика верхнего уровня будет приоритетным?

  2. #12
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sculptor Посмотреть сообщение
    Вопрос только в том, что если бочки только-только залиты и сработал верхний датчик, а тут сразу пришло время ИКС и через реле времени идет включение насоса - он включится? или сигнал с датчика верхнего уровня будет приоритетным?
    Должен быть приоритетным.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    А аварийный датчик для чего.
    С аварийным согласен, но при аварии параллельно выводится сигнал на лампу для оповещения, а в случае попадания в указанную мной ситуацию, которая является рядовой мы имеем аварию, по которой надо проводить проверку системы. Не хочется делать лишнюю работу)))

    Хотя можно и дальше смотреть, если повторно не срабатывает, то тогда и забыть))) Но во всем нужна цивилизация)))
    Последний раз редактировалось Sculptor; 13.06.2014 в 11:24.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Должен быть приоритетным.
    Я понимаю что необходимо изучать инструкцию (сейчас со временем туго), но если Вы или кто другой знаете точно - сообщите пожалуйста, действительно будет приоритетным?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Тогда по колхозному вкурить
    Нижний включает насос.
    Средний выключает насос в штатном режиме.
    Верхний включает сигнальную лампу и разрывает цепь на катушке насоса.
    Реле времени ИКС параллельно контактам нижнего включает насос.
    ИКС имел ввиду "Х")))
    вот по колхозному все понятно и просто, решение элементарно)))
    "слона то я и не приметил" (с)

    по-научному осталось в теории для повышения самообразованности)))
    кто посвятит?))

  6. #16
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sculptor Посмотреть сообщение
    ...или можно вкрутить датчик, а сам манометр в другом месте?
    В смысле сделать врезку под трубу отбора для датчика давления (ЭКМ)? Конечно можно, только на зиму предусмотрите слив воды из этого участка, чтоб не разморозить.
    Цитата Сообщение от Sculptor Посмотреть сообщение
    ...или отводку трубой сделать и завести в будку и туда ставить манометр, но насколько будут точны показания, а если воздушная пробка?
    Если Вы считаете, что дешевле протянуть трубу до насосной, чем ставить у водонапорной башни запираемый киповский ящик для ЭКМ и тянуть туда контрольный кабель, то сделайте так. Вам виднее.
    Нормально всё будет, о воздушных пробках не загоняйтесь даже.
    Во-первых, Вы же не не перепад измеряете, а избыточное давление - бочки-то у Вас соединены с атмосферой, а не герметично запаяны сверху, поэтому для гидростатического датчика уровня Вам дифманометр и вторая трубка не нужны. При таком способе измерения воздушные пузыри влияют на показания не так сильно. У Вас что, большой перепад высот между предполагаемым местом установки ЭКМ в насосной и местом врезки импульсной линии? Максимальная погрешность измерения как раз и будет равна этому перепаду при полностью завоздушенной лини.
    Во-вторых, воздушные пузыри в холодной воде со временем растворяются сами, даже если не дренировать линию. Продренировали один раз в начале сезона и всё. Сомневаетесь - вставьте автоматический дренажный клапан от систем отопления.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 13.06.2014 в 22:08.

  7. #17

    По умолчанию

    Ryzhij
    Честно, совсем запутался(((
    Ранее выяснял вопрос относительно датчика давления и реле управления насосом, говорят мол по давлению слишком маленький перепад - только поплавки, хотя они сильно усложняют работу, прибавляются мероприятия на высоте... для такой системы нужен перепад высот в баках не менее 10 метров, а я имею только 2, при активной раздаче и (((
    Мне было бы проще поставить тот же ЭКМ-2005 завести его в контактор и вперед и с песней: упало давление - насос заработал, поднялось - отключился))) для страховки воткнуть реле времени и выставить время заполнения баков с нижнего уровня, если по верхнему пределу давления не сработает отключение, то по времени вырубит...) и без всяких контролеров, а нет, так в ручной и как сейчас на время разбирательства...)
    Может посоветуете что-нибудь с высоты опыта?))

    там еще ко всему обратный клапан ставить, а то и этот момент в ручном режиме с помощью задвижки(((

  8. #18
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sculptor Посмотреть сообщение
    ...говорят мол по давлению слишком маленький перепад - только поплавки, хотя они сильно усложняют работу, прибавляются мероприятия на высоте... для такой системы нужен перепад высот в баках не менее 10 метров, а я имею только 2, при активной раздаче
    Подбирают манометр и место его врезки под объект, а не объект под имеющийся манометр.
    Для перепада контролируемых уровней в 2 метра кошерным считается, чтобы эти уровни находились в границах средней трети шкалы прибора, и были разнесены между собой не менее, чем на 15% шкалы.
    Таким образом, приняв средний уровень в баках за середину шкалы ЭКМ, Вы можете посчитать и определить требования к прибору и месту его врезки, а потом уже приобретать нужный Вам ЭКМ.
    Хитрого тут ничего нет.
    Кстати, с определением пределов и местом врезки аналоговых датчиков давления, подключаемых к ПЛК или ПР, была бы та же "песня".
    Удачи!
    PS Для расчётов удобно воспользоваться он-лайн конвертором единиц
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 14.06.2014 в 06:16.

  9. #19
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Ну и на калбасили, все в кучу собрали. Да, учится и учится надо.
    Учитесь, кто ж против?
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Р=0.2 кгс/см2 мах, где такой экм найдете
    Видишь суслика? А он есть!
    В нашем случае "сусликов" нужного размера разводит Элемер.
    ЭКМ-1005-ДИ-ИМ100 выпускается с рядом верхних пределов 25, 40, 60 и 100 КПа
    При желании, можно и другие найти
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 14.06.2014 в 11:38.

  10. #20

    По умолчанию

    Я так понимаю - поплавки, ну что бы не было мучительно больно за потраченное...)))
    Склоняюсь внешне и надеюсь качественно к ПДУ 2.1 их взять 3 штуки на нижний, верхний и аварийный... датчики не такие дорогие, установка вертикально (не нужно дырявить бочку сбоку, сложностей минимум все завести в САУ-У. Смущает только позиции на заказ, как долго пройдет время до получения?

    Все остальное только усложняет(((

Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  2. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13