Тема: Автоматика для водонапорной башни "Рожновского"

  1. #21
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sculptor Посмотреть сообщение
    Я так понимаю - поплавки, ну что бы не было мучительно больно за потраченное...)))
    Склоняюсь внешне и надеюсь качественно к ПДУ 2.1 их взять 3 штуки на нижний, верхний и аварийный... датчики не такие дорогие, установка вертикально (не нужно дырявить бочку сбоку, сложностей минимум все завести в САУ-У. Смущает только позиции на заказ, как долго пройдет время до получения?

    Все остальное только усложняет(((
    Можно использовать Овеновский ПД150 , очень чувствительный.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Можно использовать Овеновский ПД150 , очень чувствительный.
    Цитата: "Измеряемая среда – ТОЛЬКО неагрессивные газы, в том числе метан, печные газы, воздух"

  3. #23
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sculptor Посмотреть сообщение
    Цитата: "Измеряемая среда – ТОЛЬКО неагрессивные газы, в том числе метан, печные газы, воздух"
    Если трубки подключить с низу ёмкости, а петлю трубки сделать выше ёмкости, то жидкость никогда не дойдёт до датчика, а избыточное давление внутри трубки датчик будет измерять. Если, конечно, все соединения будут герметичны.

  4. #24

    По умолчанию

    Наворотили, кто что умеет - предлагает.
    делали уже такое для вертикальной башни
    Летние башни:
    1. на поплавках (самый простой и надежный вариант), 2. на ЭКМах (малый диапазон перепада), пытаются подстроить уровня вплоть до "пары сантиметриков"-не получиться. экм настроиться с недоливом или переливом на 15-20см, а это для горизонталки значительный объем.
    3. на электродах и САУ, за электроды используем сварочные электроды "нержавейка" d=3-4мм, стыкуем по длине как надо.
    На "зимних" башнях проблемно работают все вышеперчисленно кроме ЭКМ, если кто-нить из Вас залезал на нее зимой, то стопудов видел внутри нее ледяную шугу, что постоянно плавает вверх-вниз вместе с уровнем.

  5. #25

    По умолчанию

    Называется - доверяй только себе(((
    Вчера решил лично обследовать башню, а не взять чертежи бывалых и что вы думаете?
    Заливная и раздаточная труба одна и таже, а вторая - аварийный слив. Так что любые датчики давления отпадают))) Остаются только поплавковые.

  6. #26

    По умолчанию

    А какое это имеет значение, что труба - одна.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sculptor Посмотреть сообщение
    Так что любые датчики давления отпадают))) Остаются только поплавковые.
    --- а чем же так кондуктометрические не нравятся-то? Никаких подвижных частей! Стоят муку!

  8. #28

    По умолчанию

    Сорвет электроды ледяной коркой.

  9. #29

    По умолчанию

    Есть 2 варианта если столько проблем
    1.Сделать выносную колонку с диаметром от 150мм и подводом трубы к колонке с диаметром от 80мм и на ней установить электроды или экм низкого предела измерения. Как вариант можно установить датчик давления низкого предела измерения только необходимо подобрать датчик с большим диаметром подвода чтоб зимой не замерзал что скажется на его цене и поставить прибор Метакон-514-Р-0/20-0 с 2 дополнительными выходами на сигнализацию Min и Max не в обиду Овену.
    2. Установить колонку внутрь бака с перфорацией для соединения с регулируемой средой и установить электроды сверху колонки. Как вариант поплавковый аналоговый датчик ПДУ-И Овен выпускает до 2 метров + Метакон-514-Р-0/20-0 с 2 дополнительными выходами на сигнализацию Min и Max.
    3. Или увеличить диаметр наполняемого трубопровода и установить экм низкого предела измерения или датчик давления низкого предела. Диаметр необходимо увеличить чтобы работа насоса не влияла на показания датчика думаю самый менее затратный вариант.
    Последний раз редактировалось Тобет; 16.06.2014 в 16:27.

  10. #30

    По умолчанию

    зиму никто не отменял, отсюда и все нюансы.
    если использовать ЭКМ, то устанавливать в колодце (в оголовке,будке) а никак в самой башне.
    электроды и поплавки только на летние башни (кстати, работают прекрасно)
    самый простой и уже придуманный вариант - готовый шкаф управления с трансформаторами тока

Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  2. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
  3. подбор приборов для водонапорной башни
    от электрокип в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9