Тема: Автоматика для водонапорной башни "Рожновского"

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ТРМщик Посмотреть сообщение
    самый простой и уже придуманный вариант - готовый шкаф управления с трансформаторами тока
    например?

    тот же ящик "Высота" одним из СНТ уже поменян несколько раз по причине выхода из строя почти на ровном месте...(((
    тем более вопроса в автоматике не стоит, основное выбора датчиков для определения уровня жидкости и вкл/откл насоса...
    водопровод летний
    Последний раз редактировалось Sculptor; 16.06.2014 в 23:57.

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    на своем объекте 2 года назад поставил САУ-М6 с самодельными электродами из прутков сварочной нержавейки 5мм. длины подбирали как нам хотелось. башен БР15 - 2шт., работают параллельно от одной скважины круглогодично. зимы умеренные, -10..-20 градусов в среднем. башни не изолированы. сначала электродный блок размещался внутри в башне с "заливной" трубой. был треммер из-за волны. перекинули на соседнюю-все нормализовалось. естественно есть кирпичная будка над оголовком. обмерзание электродов есть, но работает пока. летом прочищаем от слизи. до этого стоял советский ЭКМ ДМ160 с диапазоном 0-1,6 кгс/см. настройки были, если не ошибаюсь 0,10-1,45. работало тоже, тока уровня зимой никто не знал, благо летом башня конденсирует, можно наблюдать заполнение. вот как-то так...

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    у соседа до сих пор шкаф советского производства стоит, работает по токовой нагрузке, да-уровней там не увидишь

  4. #34

    По умолчанию

    Вообщем решил взять ОВЕН САУ-У на DIN-рейку и к нему три кондуктометрических датчика DC.1 со стержнями длинной 1,95 метра (хотя нужно 2,5) и 2 штуки по 1 метру под обрезку (примерно 50 и 40 см. - верхний и аварийный уровни). Контроллер выбрал такой, что 4 входа управляют 4 выходами, нет жесткой привязки.
    Я так понимаю если сработал вход 1 и включился выход 1, то если сработает вход 2 он может выключить выход 1?
    И еще - если сработал вход 1 он может включить выходы 1 и 2, а потом если сработал вход 2 то выключить выходы 1 и 2?
    И крайнее - если вход 1 включил выход 1, потом вход 2 выключил выход 1 и одновременно вход 3 пытается включить выход 1 то ему это не удастся?
    Спасибо)))

  5. #35
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Если не удастся ,то поставьте ПР110
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Сорвет электроды ледяной коркой.
    ---- в защитную трубу их поместить высшее образование не позволяет?

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    ---- в защитную трубу их поместить высшее образование не позволяет?
    Вода в трубе не замерзает? Или про какую трубу мы говорим?

  8. #38

    По умолчанию

    Процесс пошел)))
    Возник вопрос - если вся башня целиком из железа, устанавливаются кондуктометрические датчики уровня в бочку, а вот общий электрод как реализуется? Путем подключения к башне внизу? Будет срабатывать протекание тока между емкостью и электродами уровня или заземление даст о себе знать? Если не получится то ставить 4 электрод?
    Спасибо)))

  9. #39

    По умолчанию

    Или сделать систему на поплавках? В бочках есть взвесь из ржавчины... не начнет налипать на электрод?

  10. #40

    По умолчанию

    А если поднять на башню проводом общий сигнал и закрепить за корпус бочки? Будет работать?

Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  2. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
  3. подбор приборов для водонапорной башни
    от электрокип в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 16:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •