  1. #41

    По умолчанию

    Возле боковины это сколько в сантиметрах/метрах?

  2. #42

    По умолчанию

    Ну как Вам сказать, диаметр емкости 2,7 метра, один электрод заканчивается через 2 метра от верха, второй 0,5 метра и третий 0,4 метра... Много или мало между корпусом и электродами? Какое значение не должно превышать расстояние от стенки до электрода в месте контакта с водой?

  3. #43

    По умолчанию

    Там вроде настоаивается чувствительность?

  4. #44

    По умолчанию

    Так что по расстояниям, какой совет дадите, чего придерживаться?

  5. #45

    По умолчанию

    Ну дык сколько вешать в граммах?))
    Если я не ошибаюсь, то расстояние от нижней точки электрода до ближайшей точки бака будет около 70 см., учитывая контролер ОВЕН САУ-у реально будет построить систему без 4-го электрода? Расстояние между устанавливаемыми электродами так же должно быть 70 см?

  6. #46

    По умолчанию

    На точно такое же не получится все три, но они и чувствительностью настраиваются по-разному)))
    Нижний в 70 см., верхние 100 см. и 80 см. ну примерно)))

  7. #47

    По умолчанию

    Это не длинна, а наименьшее расстояние до станок бака.

  8. #48

    По умолчанию

    Не стал создавать новую тему.

    Имеем бочку 30м3, высота бочки 2,4м, находится на высоте 12м
    от шкафа управления насосом до бочки оборван кабель(возможно сгнил от старости), найти обрыв не реально, тянуть новый 800м тоже сложно

    Хотим сделать систему по давлению, возможно ли найти датчик который будет работать достаточно точно в диапазоне 1-1,24 Атм ?
    можно ли использовать ПД100-ДИ0,16-171-0,5 http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...iv_dv/opisanie ? если да то с каким контроллером?так чтобы он мог включать пускатель(реле) насоса
    Последний раз редактировалось SDim; 03.07.2014 в 00:56.

  9. #49
    Пользователь
    Регистрация
    16.03.2009
    Адрес
    г. Рубцовск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Может кому пригодится... Шестой год благополучно пользуемся "Датчик давления "ЗОНД-10-ГД-1212-0÷10м.вод.ст.-4÷20ма.-10м.-кл.1"(~7200р) + Измеритель регулятор технологический ИРТ5920Н с токовым входом 4÷20ма.(~4900р). Датчик опущен на дно водонапорной башни.

  10. #50
    Пользователь
    Регистрация
    16.03.2009
    Адрес
    г. Рубцовск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    от кондуктометрических датчиков отказались через месяц работы, вода грязная из технологии, обрастание электродов, захлёстывание потоком, брызги, очень не надёжная система, Зонд обернули полиэтиленом и на дно, обрастания нет, показания точные.

Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  2. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
  3. подбор приборов для водонапорной башни
    от электрокип в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 16:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •