    По умолчанию Автоматика для водонапорной башни "Рожновского"

    Имеется башня состоящая из двух горизонтально расположенных цилиндрических баков каждый по 50 м3, баки являются сообщающимися сосудами...
    Необходимо реле управления по датчикам уровня, аварийный датчик и вход принудительного пуска от реле времени для заполнения баков до верхнего уровня.
    Что посоветуете? Я себе представляю САУ-У и поплавковые датчики ПДУ
    Заранее спасибо))

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    (ДУ.3, ДУ.4, ДУ.5 или ДСП.3) + БКК1 + ПР110

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    (ДУ.3, ДУ.4, ДУ.5 или ДСП.3) + БКК1 + ПР110
    Я бы не стал отталкиваться от кондуктометрических датчиков. Как-то по-колхозному все это, будут окисляться контакты.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Я бы не стал отталкиваться от кондуктометрических датчиков. Как-то по-колхозному все это, будут окисляться контакты.
    Долго ждать придется для нержавейки
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Долго ждать придется для нержавейки
    Я понимаю. Я имел ввуиду место соединения: гайка-шайба-медь.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Чем Вас традиционный для таких систем электроконтактный манометр не устраивает?
    В качестве аварийного датчика верхнего взлива можете кондуктивный или поплавковый приспособить.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Чем Вас традиционный для таких систем электроконтактный манометр не устраивает?
    меня лично устраивает, лезть на высоту не надо, работать проще... только выходная труба из бочек проходит мимо будки со скважиной, насосом и будущей автоматикой, а электроманометр (как я понимаю тот же ЭКМ-2005) устанавливать надо непосредственно на трубу - вопрос защиты от кражи...? или можно вкрутить датчик, а сам манометр в другом месте? или отводку трубой сделать и завести в будку и туда ставить манометр, но насколько будут точны показания, а если воздушная пробка?

  8. #8
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sculptor Посмотреть сообщение
    ...или можно вкрутить датчик, а сам манометр в другом месте?
    В смысле сделать врезку под трубу отбора для датчика давления (ЭКМ)? Конечно можно, только на зиму предусмотрите слив воды из этого участка, чтоб не разморозить.
    Цитата Сообщение от Sculptor Посмотреть сообщение
    ...или отводку трубой сделать и завести в будку и туда ставить манометр, но насколько будут точны показания, а если воздушная пробка?
    Если Вы считаете, что дешевле протянуть трубу до насосной, чем ставить у водонапорной башни запираемый киповский ящик для ЭКМ и тянуть туда контрольный кабель, то сделайте так. Вам виднее.
    Нормально всё будет, о воздушных пробках не загоняйтесь даже.
    Во-первых, Вы же не не перепад измеряете, а избыточное давление - бочки-то у Вас соединены с атмосферой, а не герметично запаяны сверху, поэтому для гидростатического датчика уровня Вам дифманометр и вторая трубка не нужны. При таком способе измерения воздушные пузыри влияют на показания не так сильно. У Вас что, большой перепад высот между предполагаемым местом установки ЭКМ в насосной и местом врезки импульсной линии? Максимальная погрешность измерения как раз и будет равна этому перепаду при полностью завоздушенной лини.
    Во-вторых, воздушные пузыри в холодной воде со временем растворяются сами, даже если не дренировать линию. Продренировали один раз в начале сезона и всё. Сомневаетесь - вставьте автоматический дренажный клапан от систем отопления.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 13.06.2014 в 22:08.

  9. #9

    По умолчанию

    Ryzhij
    Честно, совсем запутался(((
    Ранее выяснял вопрос относительно датчика давления и реле управления насосом, говорят мол по давлению слишком маленький перепад - только поплавки, хотя они сильно усложняют работу, прибавляются мероприятия на высоте... для такой системы нужен перепад высот в баках не менее 10 метров, а я имею только 2, при активной раздаче и (((
    Мне было бы проще поставить тот же ЭКМ-2005 завести его в контактор и вперед и с песней: упало давление - насос заработал, поднялось - отключился))) для страховки воткнуть реле времени и выставить время заполнения баков с нижнего уровня, если по верхнему пределу давления не сработает отключение, то по времени вырубит...) и без всяких контролеров, а нет, так в ручной и как сейчас на время разбирательства...)
    Может посоветуете что-нибудь с высоты опыта?))

    там еще ко всему обратный клапан ставить, а то и этот момент в ручном режиме с помощью задвижки(((

  10. #10
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sculptor Посмотреть сообщение
    ...говорят мол по давлению слишком маленький перепад - только поплавки, хотя они сильно усложняют работу, прибавляются мероприятия на высоте... для такой системы нужен перепад высот в баках не менее 10 метров, а я имею только 2, при активной раздаче
    Подбирают манометр и место его врезки под объект, а не объект под имеющийся манометр.
    Для перепада контролируемых уровней в 2 метра кошерным считается, чтобы эти уровни находились в границах средней трети шкалы прибора, и были разнесены между собой не менее, чем на 15% шкалы.
    Таким образом, приняв средний уровень в баках за середину шкалы ЭКМ, Вы можете посчитать и определить требования к прибору и месту его врезки, а потом уже приобретать нужный Вам ЭКМ.
    Хитрого тут ничего нет.
    Кстати, с определением пределов и местом врезки аналоговых датчиков давления, подключаемых к ПЛК или ПР, была бы та же "песня".
    Удачи!
    PS Для расчётов удобно воспользоваться он-лайн конвертором единиц
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 14.06.2014 в 06:16.

Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  2. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
  3. подбор приборов для водонапорной башни
    от электрокип в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 16:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •