Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Подключение Конфигуратора МСД - 200 к ПМ 01

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Подключение Конфигуратора МСД - 200 к ПМ 01

    Доброго времени суток! Бьюсь над проблемой подключения МСД-200 к ПМ - 01 через программу "Конфигуратор МСД-200" уже около недели.
    Для начала приведу схему подключения:

    ПК--->АС4--->ПМ01 ---> <----ПМ01-МСД-200;
    Интерфейс RS-485; Перемычка 2 на приборах в положении "ВКЛ"

    ПМ-01 (Настройки приёмника):
    ATS0=1 Включить автоподъем трубки OK
    ATS7=120 Таймаут в секундах на установление соединения CSD OK
    AT+IPR=9600 Задание скорости OK
    AT+IFC=0,0 Режим передачи биты данных-8/четность-нет/стоп биты-1 OK
    ATX0 Вид ответа OK
    ATV0 Формат ответа модема – код 0
    ATE0 Отключить эхо 0
    AT&W Записать изменения

    ПМ -01 передатчик также настроен на скорость 9600. Подключен к компьютеру через порт СОМ-5

    Через программу HyperTerminal c передатчика ПМ-01 звоню командой ATDномер, в ответ CONNECT 9600;
    Через программу конфигуратор МСД-200 выдаёт ошибку подключения

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	778 
Размер:	183.1 Кб 
ID:	13257

    Через программу Lectus ModBus OPC/DDE
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	702 
Размер:	108.7 Кб 
ID:	13258
    Последний раз редактировалось MrNobody; 12.06.2014 в 13:15.

  2. #2

    По умолчанию

    Там у них есть фокус с этим конфигуратором. Я тоже не сразу допер, что там не так, а где-то минут 15-20 провозился. Там на модеме, который подключен к компу и через который работает конфигуратор нужно отключать эхо (ATE0) иначе конфигуратор получив эхо от модема начинает клинить при установке соединения.

    И да как показали тесты чтение архивов через CSD соединение идет со скоростью 1 Kib за 7,7 с. Это связанно с задержками в канале при использовании CSD и особенностями modbus (типа ограничения на размер пакета).
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 13.06.2014 в 00:49.

  3. #3

    По умолчанию

    Проверил параметры модема, который подсоединён к конфигуратору. Эхо отключено. Связи нет.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MrNobody Посмотреть сообщение
    Проверил параметры модема, который подсоединён к конфигуратору. Эхо отключено. Связи нет.
    Странно, у меня правда модемы были не ПМ01, а MC52it и проблема была только с эхом. Из-за него конфигуратор клинил и выводил окно как у вас на снимке. Причем связь то на самом деле устанавливалась, но у конфигуратора было свое мнение по этому поводу.

    Попробуйте скачать portmon или еще что нибудь для мониторинга обмена конфигуратора с модемом. А далее уже смотрите что там не так.

    Можете попробовать сделать следующее - для модема подключенного к компьютеру (с которого звонит конфигуратор) вести команды:
    AT&F
    AT+IPR=9600
    ATE0
    AT&W

    И затем повторите эксперимент по опросу МСД через модемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    Странно, у меня правда модемы были не ПМ01, а MC52it и проблема была только с эхом. Из-за него конфигуратор клинил и выводил окно как у вас на снимке. Причем связь то на самом деле устанавливалась, но у конфигуратора было свое мнение по этому поводу.

    Попробуйте скачать portmon или еще что нибудь для мониторинга обмена конфигуратора с модемом. А далее уже смотрите что там не так.

    Можете попробовать сделать следующее - для модема подключенного к компьютеру (с которого звонит конфигуратор) вести команды:
    AT&F
    AT+IPR=9600
    ATE0
    AT&W

    И затем повторите эксперимент по опросу МСД через модемы.
    спасибо, попробую через 2 дня

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    Можете попробовать сделать следующее - для модема подключенного к компьютеру (с которого звонит конфигуратор) вести команды:
    AT&F
    AT+IPR=9600
    ATE0
    AT&W

    И затем повторите эксперимент по опросу МСД через модемы.
    Сделал, но не работает, вот скрин Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	111.png 
Просмотров:	563 
Размер:	232.7 Кб 
ID:	13292
    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    Попробуйте скачать portmon или еще что нибудь для мониторинга обмена конфигуратора с модемом. А далее уже смотрите что там не так.
    Портмон не работает выдаёт ошибку при подключении ERROR 6, а скрин проги Lectus выше приводил, не подойдёт для этого?
    Последний раз редактировалось MrNobody; 16.06.2014 в 14:25.

  7. #7

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	666 
Размер:	143.7 Кб 
ID:	13278
    Где-то читал, что символ ";" ставится в режиме простого звонка ,а в режиме передачи данных не ставится.
    Вот здесь:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	d63026b28917b33e6a8187892e58da1c.jpg 
Просмотров:	637 
Размер:	112.3 Кб 
ID:	13279
    Последний раз редактировалось MrNobody; 13.06.2014 в 18:28.

  8. #8

    По умолчанию

    Если операционная система 64x битная, то portmon работать не будет (и хороших простых и бесплатных аналогов я для x64 не нашел, были платные, или не простые, или не хорошие). Если операционная система 32x битная, то нужно вначале запустить portmon и в нем включить захват нужного com порта, а уже потом запускать конфигуратор МСД.

    А еще выключите питание модема, который подключен к компьютеру и через который звонит конфигуратор. Затем включите питание модема, подождите 5-10 секунд, а затем подключитесь к модему через гипертерминал или его аналог и введите команду AT&V и результат ее выдачи выложите сюда.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    Если операционная система 64x битная, то portmon работать не будет (и хороших простых и бесплатных аналогов я для x64 не нашел, были платные, или не простые, или не хорошие). Если операционная система 32x битная, то нужно вначале запустить portmon и в нем включить захват нужного com порта, а уже потом запускать конфигуратор МСД.

    А еще выключите питание модема, который подключен к компьютеру и через который звонит конфигуратор. Затем включите питание модема, подождите 5-10 секунд, а затем подключитесь к модему через гипертерминал или его аналог и введите команду AT&V и результат ее выдачи выложите сюда.
    Всё выполнил по инструкции, вот результат (скрин№1)
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.png 
Просмотров:	298 
Размер:	57.9 Кб 
ID:	13296   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Прозвон.png 
Просмотров:	329 
Размер:	90.8 Кб 
ID:	13297  

  10. #10

    По умолчанию

    По команде AT&V видно что эхо отключено, хотя в первом профиле оно включено, но это мелочи. И да как то мало данных выдает ПМ01 по этой команде в отличии от mc52it.
    Далее лога portmona для обмена конфигуратора с модемом нет, а именно в нем было бы видно где собака порылась ну или хотя бы появились идеи.
    С логом для лектуса тоже не все ясно, по нему например видно что модем так и не смог установить соединение и постоянно влазит ошибка NO CARRIER. А такая ошибка может вылазить во многих случаях, например, неправильно указан номер (кстати а почему у вас номер начинается с 0); для sim карт модемов не активирована опция переда данных и факс (теоретически у разных операторов он может называться немного по разному); нет средств на счете звонящего модема; сеть опсоса в данном месте перегружена по самое не балуйся и т.п.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  2. Подключение ПМ-01-220.АВ к ПК по RS 485
    от Евген991 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 23:16
  3. пм 01
    от geo111 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 13:01

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •