Чтобы не ошибиться с заказом: в чём отличие ТРМ210-Щ2 СУ от ТРМ210-Щ2 УС ?
Чтобы не ошибиться с заказом: в чём отличие ТРМ210-Щ2 СУ от ТРМ210-Щ2 УС ?
ТРМ210-Щ2.СУ в данном случае управляющий сигнал с ПИД -регулятора поступает на симисторную оптопару.
ТРМ210-Щ2.УС в этом случае, управляющий сигнал с ПИД-регулятора поступает на ЦАП 0..10В.
В этих приборах жестко привязано, что первый выход закреплен за ПИД-регулятором, а второй за сигнализацией/регистрацией.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Спасибо.
Вы написали: "В этих приборах жестко привязано...". Следует ли из этого, что в каких-то других ПИД-регуляторах нет жёсткой привязки и можно самому выбирать, на какой из выходов должен поступать управляющий сигнал с ПИД-регулятора? Очень хотелось бы.
В ТРМ500 может сигнал с ПИД -регулятора поступать на выход типа Р (5/30 А) или на выход типа Т (0/5 В) Других типов выхода у прибора нет.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru