Да, такие настройки и были.
Соединился, сброс заводской, отключил, проект очистил все, соединился, -> нет связи.
Думаю, может прошивка.
где можно взять новую версию и как прошивать? - документацию не нашел.
Да, такие настройки и были.
Соединился, сброс заводской, отключил, проект очистил все, соединился, -> нет связи.
Думаю, может прошивка.
где можно взять новую версию и как прошивать? - документацию не нашел.
На фотках слейв кокой-то мерцает. И еще регистров добавилось. Может лучше сразу выложим что есть ?
выкинь тот слейв, отключи все сетевые провода, сделай новый слейв на rs-485-2 115200 8N1 @16, 1 регистр (№0), поставь перемычки а1-а2 b1-b2, и далее - как выше ..
как мастер живет ?
Джамперы на МУ - трогал ?
Спасибо за совет. Надо было поставить Register Output Module -> Command-> Write multiple Register.
И заработало.
Не пришлось замыкать A1 A2 и B1 B2. Правда теперь Слейв не работает - для связи с компьютером.
Как это? В руководстве написано, что модуль МУ110-8И может быть только slave. А вы пишете, что нужно выбрать Universal ModBus device, а этот параметр в иерархии под МodBus (Master)! Как прописать Му110-8и правильно?
А в чем несоответствие? МУ110 - слейв. Ему нужен Мастер. Вот в контроллере и организовывается Матер. Вроде все логично