Здравствуйте!
01.07.2014 был принят в ремонт(ООО "НПФ Овен-К") прибор ТРМ-12-Щ2.К.К., зав. №18551140502144166.
Нами, до этого, прибор был получен с завода с дефектом, который проявлялся следующим образом:
При работе в ПИД режиме (совместно с бесконтактным реверсивным блоком коммутации БКР КонтрАвт) наблюдалось мигание светодиодов "К1" и "К2" на передней панели ТРМ-12, как и следовало ожидать.
Но входные светодиоды на БКР засвечивались постоянно, как буд-то ТРМ работал не в ПИД, а в позиционном режиме.
Соответственно и ИМ отрабатывал полное открытие или закрытие.
Т.к. на объекте детально проверить работу ТРМ-12 не удалось, то просто поставили другой ТРМ-12 на место неисправного и все стало работать, как положено, в ПИД режиме.
В сопроводительной записке я кратко описал данную ситуацию. Вот выдержка из текста: "Индикация и остальное на передней панели прибора в норме. При мигании К1-выходное устройство замкнуто постоянно(вместо импульсного режима работы)."
Может быть не совсем точно, но все же.
Получаю прибор с "ремонта". Пишут, что жалоба была "нет выхода"(!).
С заключением "прибор исправен".
Дефект не подтвердился. Стендовый прогон.
Хорошо, собираю простейшую схему на столе. Датчик на вход и лампочку накаливания (24В 0.15А) на выход "К1". Источник питания - встроенный от прибора. Что наблюдаем:
К1, как и положено - мигает, а на выходе - вместо зажигания и погасания лампочки - просто изменение яркости её свечения, то есть выходной транзистор прибора до конца не закрывается (или ещё что-то).
Господа! Этот дефект был мною установлен за 10 минут без "стендового прогона"!!!
Даже и не знаю - дальше заморачиваться с сервисным ремонтом, или плюнуть!
Нужно поответственнее к своим обязанностям относиться.
Касается это особенно г-на Кузьмина, подпись которого красуется на перечне "выполненных" работ.