Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: Максимальная частота выхода ПР114

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Если выход транзисторный ,то частота на выходе ограничена только временем цикла ПР (время выполнения всей программы), как впрочем и частота обновления входов .....Время цикла ПР зависит от сложности программы ....
    Ну да... Как-то так. В любом подобном устройстве все бегает по бесконечному циклу. Я понимаю, что время можно понять только в железе, но все равно, с транзисторным ключом... всего 500 Герц... И почему аналоговые входы так тормозят? ((

  2. #12
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    так если у вас цикл реальной программы 1мс ,то и получите 500гц(2мс) на выходе ,транзисторы тут не причем .По аналоговым входам то же очень да же быстро 0,5мс по 4 каналам ,там же алгоритм .
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #13

    По умолчанию

    наконец то руки дошли руки до ПР114(вторую неделю идут дожди) Начал тестировать входы на предмет быстродействия.
    Выкладываю результаты:
    1. В ПРке только тестовый проект, время цикла 0.34мс - 200гц
    2. Тест + проект средней сложности, время цикла 2.56мс - 135гц
    3. Тест + проект более сложный, время цикла 6.43 - 60гц
    Тестовый проект измеряет частоту на дискретном входе с отображением на ИП320.
    Я ожидал большего. Была задумка использовать энкодер.Увы.
    Р.S. Стоит ли тестить аналоговые входы?

  4. #14
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    А проектик теста не сложно выложить ??
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #15
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    А энкодеры с мерным колесом я во всю использую с ПР114 (частота до 100гц).
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Евдокимов Посмотреть сообщение
    наконец то руки дошли руки до ПР114(вторую неделю идут дожди) Начал тестировать входы на предмет быстродействия.
    Выкладываю результаты:
    1. В ПРке только тестовый проект, время цикла 0.34мс - 200гц
    2. Тест + проект средней сложности, время цикла 2.56мс - 135гц
    3. Тест + проект более сложный, время цикла 6.43 - 60гц
    Тестовый проект измеряет частоту на дискретном входе с отображением на ИП320.
    Я ожидал большего. Была задумка использовать энкодер.Увы.
    Р.S. Стоит ли тестить аналоговые входы?

    Итак пояснения:
    значения во входном буфере обновляются каждую 1мс.
    Потом идет фильтрация
    Для входов 1-8 минимальное время фильтрации -1мс
    Для входов 9-12 - 0мс (т.е. можно отключить).

    Итого теоритически возможный потолок
    Для входов 1-8 - 250 Гц
    Для входов 9-12 - 500 Гц.
    При простой программе эти цифры подтверждаются (проверял сам)

    Далее интересней.
    когда растет время цикла мы ожидаем, что минимальное время импульса будет равняться времени циклу, но с учетом, что на входе происходит дискретизация оно должно быть больше, что и видно из опытов:
    2. Время цикла 2,56мс - 135 Гц - Ти=3,7мс
    3. Время цикла 6,43мс - 60 Гц - Ти=8,33мс

    В моем опыте были следующие цифры:
    4. Время цикла 1,76мс - 233 Гц - Ти=2.14мс

    Для использования Энкодеров нужно все таки хотя бы 5 КГц поддерживать.

    часть программы - подсчет импульсов в секунду)1.png
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 24.07.2014 в 18:57.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А проектик теста не сложно выложить ??
    Тест в виде макроса вставляю в уже имеющиеся проекты
    Вложения Вложения

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Итак пояснения:
    значения во входном буфере обновляются каждую 1мс.
    Потом идет фильтрация
    Для входов 1-8 минимальное время фильтрации -1мс
    Для входов 9-12 - 0мс (т.е. можно отключить).

    Итого теоритически возможный потолок
    Для входов 1-8 - 250 Гц
    Для входов 9-12 - 500 Гц.
    При простой программе эти цифры подтверждаются (проверял сам)

    Далее интересней.
    когда растет время цикла мы ожидаем, что минимальное время импульса будет равняться времени циклу, но с учетом, что на входе происходит дискретизация оно должно быть больше, что и видно из опытов:
    2. Время цикла 2,56мс - 135 Гц - Ти=3,7мс
    3. Время цикла 6,43мс - 60 Гц - Ти=8,33мс

    В моем опыте были следующие цифры:
    4. Время цикла 1,76мс - 233 Гц - Ти=2.14мс

    Для использования Энкодеров нужно все таки хотя бы 5 КГц поддерживать.

    часть программы - подсчет импульсов в секунду)1.png
    Мне нужно всего 450гц, попробую еще аналоговые входы.
    Цифры которые я привел занижены на 10%, т.е. 200гц это гарантировано, а граница была 223гц
    -----------------
    Теория расходится с практикой
    цикл = 0.29мс ан.вход 370гц(мах)
    ------------------
    Улучшив форму входного измеряемого сигнала(почти идеальные прямоугольники, с амплитудой 24в)
    получил границу измерения в 468гц на AI9, при цикле = 0,28ms. С увеличением цикла до 2.56ms, увы все те же 151гц
    Последний раз редактировалось Владимир Евдокимов; 29.07.2014 в 13:06.

  9. #19

    По умолчанию

    в свойствах входа надо настроить уровни логических нуля и единицы (необходимо "схлопнуть" гистерезис). на моем образце лучший результат был для уровняч срабатывания 5,5В (и уровень лог "0" и лог "1"). начиная с 490 может давать ошибку на 1 Гц.


    Владимир, вам помогли рекомендации?
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 01.08.2014 в 13:31.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 14:26
  2. частота переключения выхордов мву8
    от light_finder в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 14:18
  3. МВА 8. Максимальная задержка ответа?
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 20:54