    По умолчанию ТРМ202 выдаёт ошибку Err.5 при подключении термопреобразователей

    Добрый день приобрели новый ТРМ202, с токовым сигналом работает без проблем, а при подключении любого термопреобразователя выдаёт ошибку Err.5 на обоих каналах (неисправность или неправильное подключение датчика). Пробовал подключать разные термометры результат тот же Err.5, термопару не подключал т.к. нет в наличии. При подключенном термосопротвлении к примеру 100П устанавливаю тип датчика ТХК, ТНН, ТХА, ТЖК Err.5 пропадает. Термометры все рабочие проверил на ТРМ138 и ТРМ212

  2. #2

    По умолчанию

    Подключаете термометры сопротивления по 3- х проводной схеме? Резистор 100 Ом снимаете после отключения токового сигнала? Код типа датчика (in.t) для 100П должен быть r.391 (именно с точкой).
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Подключаете термометры сопротивления по 3- х проводной схеме? Резистор 100 Ом снимаете после отключения токового сигнала? Код типа датчика (in.t) для 100П должен быть r.391 (именно с точкой).
    Термометры подключал по 3х проводной схеме, но и по двух тоже пробовал результат Err.5
    Про сопротивление конечно только для токового датчика использую. На счёт кода тип датчика я писал, при каких типах датчика вообще пропадает ошибка. Пробовал вот эти термометры
    r.385 ТСП100 с W100=1.385 (Pt 100) –200…+750 °С
    r391 ТСП50 с W100=1.391 –200…+750 °С
    r.391 ТСП100 с W100=1.391 –200…+750 °С
    r426 ТСМ50 с W100=1.426 –50…+200 °С
    r.426 ТСМ100 с W100=1.426 –50…+200 °С

  4. #4

    По умолчанию

    Попробуйте сбросит прибор на заводские настройки:
    Для этого – отключить прибор от сети как минимум на 1 мин, и одновременно удерживая кнопки вверх и вниз, включить питание прибора. При появлении на верхнем индикаторе [– – – –] отпустить кнопки. Заводские установки восстановлены.

    После этого ставите на клеммы 10 и 11 резистор 100 ОМ, перемычку на клеммы 9 и 10.
    Далее выставляете код датчика in.t1: r.391
    Прибор по первому каналу должен показать 0, если не показывает прибор в ремонт.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Попробуйте сбросит прибор на заводские настройки:
    Для этого – отключить прибор от сети как минимум на 1 мин, и одновременно удерживая кнопки вверх и вниз, включить питание прибора. При появлении на верхнем индикаторе [– – – –] отпустить кнопки. Заводские установки восстановлены.

    После этого ставите на клеммы 10 и 11 резистор 100 ОМ, перемычку на клеммы 9 и 10.
    Далее выставляете код датчика in.t1: r.391
    Прибор по первому каналу должен показать 0, если не показывает прибор в ремонт.
    Сбрасывал настройки и проверял, результат был тот же Err.5. Отнёс в метрологию, два дня крутили ничего не получалось, решили разобрать. Посмотрев, что внутри всё в порядке собрали, и прибор заработал. Похоже на то, что где-то пропадал контакт.

  6. #6
    Пользователь Аватар для waleriy
    Регистрация
    28.11.2011
    Адрес
    Донецкая область
    Сообщений
    303

    По умолчанию

    Та же история. ТРМ202 не определяет термопару ТХА на обоих входах (Err.5). Датчики ТСМ50, преобразователь давления (4-20мА) работает нормально. Сброс в заводские настройки не помог. Пришёл из ремонта (ремонтировали блок питания, сгоревший при броске напряжения).
    Последний раз редактировалось waleriy; 26.11.2016 в 20:47.

  7. #7

    По умолчанию

    При подключении ТРМ 202 к токовой петле (датчик уровня) выдает Err.5 (неисправность или неправильное подключение датчика). Датчик уровня снабжён собственным дисплеем который показывает истинный уровень, а ТРМ выдает ошибку Err.5.

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день.
    Вам необходимо проверить схему подключения датчика.
    Свериться можно с разделом "чертежи схемы модели" на страничке прибора: https://www.owen.ru/product/trm202/ddm
    Обращаю Ваше внимание, что подключение токового датчика проводится с использованием прецизионного резистора 100 Ом.
    Также можете попробовать подключить датчик к другому входу ТРМ202.
    Далее можете проделать манипуляции из предыдущих постов темы (подключение других типов датчиков, измерение тока в цепи и, возможно, сброс ТРМ202 на заводские настройки).
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо буду пробовать.

  10. #10

    По умолчанию

    Доброго, трм 202 сначала вылезла ошибка err5 по первому каналу, и после по второму тоже, пробовал разные датчики на других трм тестил датчики корректны. Сбросил на заводские, поставил сопротивление 100 ом на 10-11 , с перемычкой на 9-10 первый канал показал значение 168,6, А на втором канале на подключение перемычки 13-14 и сопротивления 100 ом 12-13 никак не реагирует как было err5 так и остаётся? Может кто подскажет в каком направление копать? спасибо.
    Последний раз редактировалось Spbobl; 09.02.2021 в 22:05.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ошибка CoDeSys при подключении к ПЛК
    от Abysmo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.05.2018, 09:22
  2. Проблема при подключении ПЧВ
    от grinenko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 21:42
  3. ТРМ-251 выдаёт ошибку!
    от JafarNK в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 20:15
  4. Ошибка при подключении к ПЛК100
    от Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 15:38
  5. ТРМ 151 выдаёт ошибку 81
    от Rustik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 12:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •