Производителям.
В паспорте прибора (pdf на сайте и типографский вариант) в Приложении В, в таблице В.4 "Регистры протокола ModBus" ошибка в адресах регистров:

Параметр "Значение на выходе 8"- адрес регистра 0008
Параметр "Значение на выходе 9"- адрес регистра 0009
Параметр "Значение на выходе 10"- адрес регистра 0010

Должно быть 7, 8, 9.

Аналогичная ошибка в адресах групп "Аварийные значения" и "Период ШИМ" для выходов 8, 9.