Пропадание реакции на аналоговых выходах при изменении значения в соответствующих регистрах, при обмене по modbus rtu (ПЛК), конфигуратора и сторонней программы modbus Master RTU. Обмен проходит всегда успешно, без ошибок. Если посмотреть лог обмена RTU, все в норме. ответы от МУ110-6У корректные, вроде как все хорошо. Но значения напряжения на выходах не меняются и равны нулю. Прибор отдавали в СЦ там его проверили, только конфигуратором, у них все работает. Схему тестирования проверял раз десять, хотя что там проверять..

Интересно то что если остановить обмен с ПЛК и запустить конфигуратор -> проверку работы аналоговых выходов, конфигуратор считывает значения с регистров которые записывались в модуль с ПЛК!