На практике использовал 4-20мА и соответствующее ТТР, но производства FOTEK. Была проблема: при токе управления ниже 4мА ТТР было включено на величину 2-5%, конечно токи утечки у всех ТТР есть, но намного ниже. Выхода два: добавочное сопротивление, либо контактор в разрыв питания нагрузки. Вот в принципе единственный нюанс. Как ведут себя ТТР кипприбора увы, не знаю.