Бинкевич Игорь Старт ДГУ происходит или по контакту, или по пропаданию собственных нужд
Или или - программируется на панели ДГУ ?
В любом случае я не сторонник использовать различное питание (от разных фаз) в схеме АВР-ов. Оперативное питание должно быть одно и оно же обвязывает все цепи.
Питание от вводов ТОЛЬКО на реле контроля.
Так и правильнее и безопаснее для всех, в том числе и для оборудования. Но это ИМХО.
А скорости ПР все равно не хватит контролировать ассиметрию фаз, так нечего и заморачиваться, для этого есть специализированные реле.
В вашей схеме Q8 нужен только для тестовых запусков и для режима охлаждения, если это не предусмотрено мозгами дгу. Хотя сомневаюсь, что в них этого нет. Панель на ДГУ конечно не DeepSea но выглядит умной Возможно в ней даже предусмотрено управление контактором или мотор приводом автоматического выключателя, просто для экономии не устанавливали в кожух.