Цитата Сообщение от Бинкевич Игорь Посмотреть сообщение
Q8 включено параллельно с контактами 1KV4 2KV4 и при появлении питания от ДЭС при отсутствии питания от сети, включается.
о боже , это же обычные реле, у вас на любой чих по сети будет стартовать ДГУ...
Для этого в нормальных реле контроля фаз устанавливается задержка на отключение при кратковременных отклонениях сети, либо ДГУ должен иметь в мозгах задержку на запуск для таких случаев.

Тогда в вашей схеме полностью теряет весь смысл Q8, так как умные мозги ДГУ имеют задержку и на отключение и на остывание ДГУ после возобновления основного ввода.

Смысл в таком огороде вообще ?