    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Да смотрю заморочки получаются.....
    Автор, в этом вся и прелесть нашей работы - разруливать заморочки.
    Выкладывай документацию, будем разбираться.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Выкладывай документацию, будем разбираться.
    Да в принципе, вот паспорт на Минитерм 400.25.79. это вся информация.
    Если надо, могу сервер прислать. Производитель удалил его с сайта, но у меня на работе остался. В сервере библиотек на эту модель не было. Пришлось самому делать. Начал на форуме производителя вопросы задавать, так они сервер вообще удалили. Сказали, что эта модель старая и они её уже программно не поддерживают. Вот такой у нас производитель МЗТА. Хотя приточки с блоком ВЕНТ 401, работают просто отлично. Мне логика работы больше нравится, чем у ТРМ33(133).
    Спасибо.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось mkv; 07.08.2014 в 22:02.

  3. #23
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Мне в документации понравилось вот это:

    Справки о приобретении преобразователя И300, протокола обмена, драйверов или программ для ЭВМ по тел....

    Упоминается возможность связи по токовой петле, может попробовать найти этот И300?

    Не нашел в РЭ информации по сетевым настройкам, скорость порта меняется?

    Если меняется, то может поэкспериментировать с преобразователем 485-232 на разных скоростях?

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Мне в документации понравилось вот это:

    Упоминается возможность связи по токовой петле, может попробовать найти этот И300?
    Конкретно им не звонили, но на сайте ничего по И300 не нашёл. Но где-то попадалась информация (схемка) по подключению И300. Там тоже четырёхпроводная линия.

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Не нашел в РЭ информации по сетевым настройкам, скорость порта меняется?
    Нет, не меняется. Скорость фиксированная - 1200. И то пришлось методом тыка определять скорость.
    Обидно то, что уже купили АС3-М. Я же всё на столе пробовал по RS-232. Всё работало отлично. А вот с RS-485 теперь проблема. Может попробовать через АС2-М?
    Спасибо.

  5. #25

    По умолчанию

    Попробую библиотеку прислать.
    Вложения Вложения

  6. #26

    По умолчанию

    А это сервер......
    Вложения Вложения

  7. #27
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Может попробовать через АС2-М?
    Он-то тут каким боком?
    Тогда уж АС2, но он тоже довольно хитрый, посмотрите документацию в части инициализации.

    Я бы потряс еще производителя и не на форуме, а по телефону.

    Я вас спрашивал про расстояния от ПК до приборов и между приборами, есть еще варианты подключения.
    Последний раз редактировалось and909; 08.08.2014 в 09:49.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Я вас спрашивал про расстояния от ПК до приборов и между приборами, есть еще варианты подключения.
    Самая близкая венткамера 200метров, самая дальняя - 800метров. Расстояние между приборами в венткамерах от двух до двадцати метров. Интерфейс RS-485. Общая протяжённость около километра. Интерфейс протянут конкретно для Скады. Просто он проходит рядом с венткамерами. Я выше писал. Задействованы три пары. По одной работает Modbus сервер, по другой Овен сервер, по третьей (Slave), панель оператора опрашиаает Скаду.
    Спасибо.

  9. #29
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    В качестве крайней меры можно рассмотреть беспроводный "удлинитель" RS232 на этом:
    http://www.analytic.ru/solutions/key...oseti-ZigBee-/
    или этом:
    http://www.plcsystems.ru/catalog/ICP...l.php?ID=50877
    оборудовании, но мои познания в этой сфере лишь теоретические, да и оффтопно (не Овеновское) это.

    Вопрос поменять Метраны на что-то современнее не рассматривается?

    Боюсь, что пределы моей компетенции закончились.

    Советую вам с вопросом передачи RS232 на большое расстояние по 2м проводам обратиться сюда:
    http://asutpforum.ru/viewforum.php?f...b374d0f5782493

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Боюсь, что пределы моей компетенции закончилиcь
    Вы и так много помогли. Большое спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось mkv; 11.08.2014 в 15:29.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Преобразователь (RS-232 to RS-422/485 ) Transio A52/53 и МУ110-8Р
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 12:30
  2. Преобразование RS-232 в RS-485
    от dikens3 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 18:19
  3. Master Scada и счетчики с интерфесом RS-485 (RS-232)
    от Дениc в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 15:09
  4. Rs-485 и Rs-232
    от Лёха в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 14:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •