Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 30

Тема: RS-232 -----RS-485-----RS232

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию RS-232 -----RS-485-----RS232

    Добрый день. Организацией сетей занимался мало. Возник такой вопрос. При подключении Минитерма к компьютеру по RS-232 прибор определяется. Но мне надо его опрашивать по RS-485. Попробовал подключить, как показано на картинке. Прибор не определяется. Каким образом решить эту проблему? Спасибо.сеть.jpg.

  2. #2
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    599

    По умолчанию

    Пробовали связывать на столе? Rx-Tx и Tx-Rx где подключили?
    Последний раз редактировалось and909; 31.07.2014 в 17:42.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Пробовали связывать на столе? Rx-Tx и Tx-Rx где подключили?
    Да, собирал всё на столе. Может дело в самом ОРС сервере. Я использую сервер МЗТА. Кстати они его с сайта удалили. Прибор минитерм 400.25.79.(довольно старая модель). Он стоит в блоках управления приточной вентиляции ВЕНТ 401. Так вот я даже просто закорачивал на блоке Минитерм входа Rx-Tx. Сигнал в компьютер не возвращается. А когда Минитерм подключаю напрямую по RS-232 без преобразователей АС3-М - опрос идёт нормально.
    Спасибо.

  4. #4
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    599

    По умолчанию

    У меня на работе есть 2 свободных АС3-М, завтра проверю связку, отпишусь.

  5. #5
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    599

    По умолчанию

    Проверил, всё работает.


  6. #6

    По умолчанию

    А что у Вас в компе стоит. Чем Дельту опрашиваете. Я на выходе прибор не ставлю, просто закорачиваю Rx и Tx. Скорее всего у меня сервер, который опрашивает сеть не хочет с АС3-М работать. Я уж думал АС3-М не рабочие. Проверил через конфигуратор на ТРМ 202 - всё работает.

  7. #7
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    599

    По умолчанию

    Где вы комп на фото увидели?
    Связка ПЛК-панель по RS232. В контроллер воткнут стандартный кабель ПЛК-панель. Разъем, который должен втыкаться в панель через переходник мама-мама (три проводка) в АС3-М №1, --- RS485---АС3-М №2 --- панель RS232.

  8. #8

    По умолчанию

    У меня немного не так. На компьютере установлена Скада. В Скаде ОРС сервера, которые опрашивают установленные на производстве приборы. ( в основном ОВЕН и частотники Дельта. Решил добавить в Скаду Минитермы. А с ними получается проблема, т.к приточки находятся на значительном удалении от компа. Сеть RS-485 уже проложена. Вот я и пытаюсь к этой сети привязать Минитермы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    ОРС сервера,......................... Сеть RS-485 уже проложена. Вот я и пытаюсь к этой сети привязать Минитермы.
    Т.е. в этой сети уже есть мастер (ОРС), а вы туда ещё одного пихаете? или на один порт компа два ОРС пристроить пытаетесь?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Т.е. в этой сети уже есть мастер (ОРС), а вы туда ещё одного пихаете? или на один порт компа два ОРС пристроить пытаетесь?
    Почему на один.....На одном порту Insat Modbus сервер, на другом ОВЕН сервер, на третьем панель оператора. Теперь на четвёртый хочу Минитермы прилепить. В кабеле 4 витые пары. Три уже используются. Осталась одна.
    Последний раз редактировалось mkv; 01.08.2014 в 13:30.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Преобразователь (RS-232 to RS-422/485 ) Transio A52/53 и МУ110-8Р
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 12:30
  2. Преобразование RS-232 в RS-485
    от dikens3 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 18:19
  3. Master Scada и счетчики с интерфесом RS-485 (RS-232)
    от Дениc в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 15:09
  4. Rs-485 и Rs-232
    от Лёха в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 14:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •