Тема: Врет ДТПL?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Давыдов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите новичку! Термопара ДТПL подсоединена термокомпенс. проводом (2 м) к ТРМ500. Сначала показания верны (например 25 гр. цельсия), но включаю нагрев (нагреваю воду) и при достижении реальной температуры от 40 гр. на табло на 20 гр. больше. В чем проблема? Неисправна термопара?
    Тип термопары правильно выставили в приборе?
    Термопара у Вас уже с кабельным выводом или наращивали линию самостоятельно? Если самостоятельно, то подключив кабель не перепутали + и -?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Тип правильный - tP.L
    Когда путал провода, то температура резко в минус уходила!
    В итоге поставил ДТС-035 и проблема ушла.