Сообщение от
maximov2009
Добрый день. Что конкретно Вы имеете ввиду. Если для управления поворотным клапаном, у которого перекидывается фаза, то есть макросы ПИД+БУСП. Поищите в разделе макросов или ПР114. Не найдёте, могу скинуть. Если что то другое имеете ввиду, например включение нагревателя при помощи ТТР с дискретным управлением, то попробуйте использовать его же, просто подключите к выходу макроса, который идёт на открытие. Там на выходе идёт ШИМ регулирование, подберите коэффициенты и должно работать.