Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Проблема с ПР 200

  1. #1

    По умолчанию Проблема с ПР 200

    Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Выгорает резистор 10 ом на питании пр200.
    1 простоял 3 месяца в шкафу с частотником, потух поменяли на другую. при вскрытии трупа выяснилось выгорела кусок платы у резистора10 ом, пробило конденсатор 47 микроF.
    через 2 недели полез посмотреть 2-ю ПРку опять подпалена плата поведен корпус.ножка у резистора перегрета. Вопрос по какой причине?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20160525_165155.jpg 
Просмотров:	231 
Размер:	286.4 Кб 
ID:	24577   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20160525_165255.jpg 
Просмотров:	294 
Размер:	316.8 Кб 
ID:	24578   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20160525_165335.jpg 
Просмотров:	248 
Размер:	240.4 Кб 
ID:	24579   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20160525_165348.jpg 
Просмотров:	214 
Размер:	236.9 Кб 
ID:	24580   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20160525_165405.jpg 
Просмотров:	248 
Размер:	183.9 Кб 
ID:	24581  

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20160525_165428.jpg 
Просмотров:	213 
Размер:	245.9 Кб 
ID:	24582  

  2. #2

    По умолчанию

    По причине гармоник от частотника.

  3. #3

    По умолчанию

    По всей видимости, при работе частотного преобразователя по питающей сети идут высокочастотные выбросы, именно для снижения импульсных помех и применяют входные фильтры для ПЧ. Но при разработке проектов по автоматизации я всегда использую разделительные трансформаторы 400/230 для питания цифровой части устройств. Это гарантированно помогает от подобных случаев.
    Пример в приложении в приложении.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	автоматика сушилки 73.jpg 
Просмотров:	405 
Размер:	733.5 Кб 
ID:	24583

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за разъяснение.

  5. #5

    По умолчанию

    Как вариант - использовать на входе ПР по питанию БСФ http://www.owen.ru/catalog/blok_sete...n_bsf/opisanie

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Baitullin Посмотреть сообщение
    Как вариант - использовать на входе ПР по питанию БСФ http://www.owen.ru/catalog/blok_sete...n_bsf/opisanie
    Тогда с БСФ кирдык может случится.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Если у ПР200 питание 24 VDC, то поможет плёночный конденсатор 0,47 мкФх630 В на провода питания. Хотя установка БСФ получше будет. Выходной кабель от частотника обычно в экране берут. Если у ПР200 питание 220 VAC, то последовательно с конденсатором припаивается резистор МЛТ-1 510 или 560 Ом (RC-цепь).

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    резистор МЛТ-1 510 или 560 Ом (RC-цепь).
    Вот он тогда и сгорает при высоком уровне ВЧ помех в сети. Видел такое, когда RC цепочки стоят штатно внутри приборов на питании, а рядом в шкафу мощный частотник. Например, в электросчетчике Меркурий. Так что паяйте его на длинных выводах, чтобы хотя бы плата не выгорала. А лучше - через клеммы.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 26.05.2016 в 11:39.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Видел такое, когда RC цепочки стоят штатно внутри приборов на питании, а рядом в шкафу мощный частотник.
    Обычно они имеют мизерную мощность рассеивания. Разработчики, как правило, весьма далеки от практики...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Обычно они имеют мизерную мощность рассеивания. Разработчики, как правило, весьма далеки от практики...
    Разработчики тут не при чем. Мизерные RC-цепочки не предназначены для защиты от мощных ВЧ помех. Разработчик комплектного устройства сам должен позаботиться о защите приборов, если по сети прут мощные помехи. Как это можно сделать хорошо объяснил Бинкевич Игорь.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя