Добрый день.
Выполняю калибровку аналоговых входов ПЛК150 по эталонному сопротивлению (5.1к) согласно "Калибровка аналоговых входов ПЛК150 и ПЛК154. Инструкция. ". После окончания калибровки и нажатия кнопки "Завершить калибровку и перезагрузиться" откалиброванный канал показывает верное значение (5100 Ом). Сразу после этого загружаю в ПЛК новый проект (пустой) с входами сконфигурированными в режим измерения сопротивления (R0_5000) и показания аналогового входа уже другие нежели при калибровке (5243 Ом). Если после этого загрузить калибровочный проект, то в нем показания также будут другими (5243 Ом) при том,что на входе подключен эталонный резистор в 5100 (магазин сопротивлений). При повторной калибровке ситуация повторится: после нажатия на кнопку "Подготовиться к калибровке и перезагрузиться" значение сопротивления будет равно 4973 Ом (измеренное при коэфф = 1 т.е. без коррекции), если дальше откалибровать вход то поправочный коэффициент будет таким же, как и при первой калибровке. Дальше повторяется описанная выше ситуация: загружаем другой проект и показания АЦП меняются на 5243. Подскажите в чем тут дело ?
P/S:
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Compiled: 10:35:48 May 16 2011
MAC 6A:77:00:A0:9D:7E
IP 10.1.3.211
GATE 10.1.0.1
MASK 255.255.0.0
PIC upper version is 07
Licence limited to 360 bytes
Current DAC
PIC lower version is 0f