Спасибо! С таймером вопрос уже решили. Будет приходить управляющий сигнал 24 вольта. Как реализовать смену полярности на клапане? Должно сниматься напряжение после переключения?
Клапан подключал к водной магистрали 4 атм.
Питание от лабораторного блока 24 вольта.
При смене полярности слышен щелк, но поток воды не перекрывается.
Ток 1.9 ампера.
Последний раз редактировалось Вольд; 01.10.2014 в 18:03.
1.Как реализовать: использованием реле с 2 группами перекидных контактов.
2. Должно сниматься напряжение: крайне желательно. не факт, что рассеиваемая мощность катушки не окажется ниже требуемой, поскольку стоять она может и на трубе с горячей водой, а это чревато перегревом обмотки.
из инструкции:
Нормальная температура поверхности катушки при непрерывной работе может достигать +70°С. Не прикасайтесь к ней, это может привести к ожогу.
А при чем здесь смена полярности? Это же Вам не электродвигатель, а обычный соленоид. По моему ваш предшественник сделал не совсем удачный выбор. Клапана я бы по возможности заменил на обычные и со схемой было бы проще, а так ПР или ПЛК.
А при чем здесь смена полярности?
как это причем??? после импульса прямой полярности клапан открылся и стоит открытый, что б закрыть надо импульс обратной полярности.
Был не прав, беру свои слова обратно.
Простите дурака, но полярность изменять не надо. Клапан с номером 11 на конце, нормально закрытый, подача напряжения на него его откроет, снятие вернет в исходное состояние. По паспорту управление возможно от реле давления, поплавкового выключателя и т.д.
Возврат в исходное состояние пружинный.
Вы много поплавковых выключателей видели, которые меняют полярность импульса ?
Бистабильность означает тип самого клапана, что у него два положения, а не три, четыре, пять и т.д.
http://oven.spb.ru/upload_ex/iblock/...e98550865b.pdf
Заодно посмотреть раздел про безопасность при прикосновении к катушке
аналогичный паспорт. Ни слова о смене полярности. А вранье из интернета читать грех
Последний раз редактировалось melky; 08.10.2014 в 13:50.