    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Можно применить ПР110 на 8 выходов(реле), имеет встроенный таймер реального времени и дискретные входа для управления режимами.
    Нет тут нужен ПЛК с КДС3.

    Если серьезно, но ПР будет крайне не удобен т.к. нужен выходной элемент- реле с перекидными контактами.
    А у ПР- замыкающие.

  2. #12

    По умолчанию

    Спасибо! С таймером вопрос уже решили. Будет приходить управляющий сигнал 24 вольта. Как реализовать смену полярности на клапане? Должно сниматься напряжение после переключения?

    Клапан подключал к водной магистрали 4 атм.
    Питание от лабораторного блока 24 вольта.
    При смене полярности слышен щелк, но поток воды не перекрывается.
    Ток 1.9 ампера.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dodo410 Посмотреть сообщение
    При смене полярности слышен щелк, но поток воды не перекрывается.
    Ток 1.9 ампера.
    Значит клапан чем-то забился. На входе клапана фильтр ( или как говорят "грязевик") есть?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dodo410 Посмотреть сообщение
    Спасибо! С таймером вопрос уже решили. Будет приходить управляющий сигнал 24 вольта. Как реализовать смену полярности на клапане? Должно сниматься напряжение после переключения?

    Клапан подключал к водной магистрали 4 атм.
    Питание от лабораторного блока 24 вольта.
    При смене полярности слышен щелк, но поток воды не перекрывается.
    Ток 1.9 ампера.
    В РЭ на клапан написано: Для правильной работы клапан должен быть установлен так, чтобы направление стрелки совпадало с направлением потока. Движение потока против указывающей стрелки может повредить внутренние компоненты клапана.
    Последний раз редактировалось Вольд; 01.10.2014 в 18:03.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    1.Как реализовать: использованием реле с 2 группами перекидных контактов.
    2. Должно сниматься напряжение: крайне желательно. не факт, что рассеиваемая мощность катушки не окажется ниже требуемой, поскольку стоять она может и на трубе с горячей водой, а это чревато перегревом обмотки.
    из инструкции:
    Нормальная температура поверхности катушки при непрерывной работе может достигать +70°С. Не прикасайтесь к ней, это может привести к ожогу.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dodo410 Посмотреть сообщение
    Спасибо! С таймером вопрос уже решили. Будет приходить управляющий сигнал 24 вольта. Как реализовать смену полярности на клапане? Должно сниматься напряжение после переключения?

    Клапан подключал к водной магистрали 4 атм.
    Питание от лабораторного блока 24 вольта.
    При смене полярности слышен щелк, но поток воды не перекрывается.
    Ток 1.9 ампера.
    Сделай фотографию шильдика и выложи.

  7. #17

    По умолчанию

    А при чем здесь смена полярности? Это же Вам не электродвигатель, а обычный соленоид. По моему ваш предшественник сделал не совсем удачный выбор. Клапана я бы по возможности заменил на обычные и со схемой было бы проще, а так ПР или ПЛК.

  8. #18

    По умолчанию

    А при чем здесь смена полярности?

    как это причем??? после импульса прямой полярности клапан открылся и стоит открытый, что б закрыть надо импульс обратной полярности.

  9. #19

    По умолчанию

    Был не прав, беру свои слова обратно.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,692

    По умолчанию

    Простите дурака, но полярность изменять не надо. Клапан с номером 11 на конце, нормально закрытый, подача напряжения на него его откроет, снятие вернет в исходное состояние. По паспорту управление возможно от реле давления, поплавкового выключателя и т.д.
    Возврат в исходное состояние пружинный.
    Вы много поплавковых выключателей видели, которые меняют полярность импульса ?
    Бистабильность означает тип самого клапана, что у него два положения, а не три, четыре, пять и т.д.

    http://oven.spb.ru/upload_ex/iblock/...e98550865b.pdf
    Заодно посмотреть раздел про безопасность при прикосновении к катушке
    аналогичный паспорт. Ни слова о смене полярности. А вранье из интернета читать грех
    Последний раз редактировалось melky; 08.10.2014 в 13:50.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление клапаном, 2ТРМ1 и датчик давления Сафир М 3170
    от Вадим "Метан" в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 11:36
  2. Управление пропорциональным клапаном?
    от Tyshkovets в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 12:26
  3. управление трехходовым клапаном
    от Пирс в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 14:06
  4. Управление пропорциональным клапаном
    от Elektron76 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 20:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •