Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Совместимость с вентиляторами "ebmpapst"

  1. #1
    Den
    Гость

    По умолчанию Совместимость с вентиляторами "ebmpapst"

    Появилось задание на управление системой в состав которой входят вентиляторы фирмы "ebmpapst" (8 шт.): задача частоты вращения ШИМ 1-6 кГц или 0-10 в. Вентилятор выдаёт на один оборот 2-3 импульса (4200 об/мин). Заложил ПЛК-100.
    смогу ли я напрямую подключить частотный выход вентилятора ко входу ПЛК-100 для определения скорости вращения используя модуль счётчик.
    Цикл программы 30-35. Частота сигнала в среднем где-то 600 Гц.
    Или лучше подсчёт частоты вращения вести программным способом.
    А есть у ОВЕН приборы с выходом ШИМ 1-6 кГц (ПЛК-100 , вроде может только 100 Гц).

  2. #2

    По умолчанию

    4200Гц - ПЛК сможет обработать, но только если сигнал будет полного размаха 0-24 В и со скважностью 1. В принципе процессор может ловить сигналы до 200 кГц (экспериментально установлено), но мешают медленные оптроны на входах.
    На выход 600 Гц - многовато. Надо использовать внешн. устройство. А режим 0-10 В не подходит?
    Что за цикл программы Вы упомянули?

  3. #3
    den
    Гость

    По умолчанию

    По управлению вентилятором перешли на 0-10 В.
    Но вот как анализировать частоту вращения двигателя.
    Частотный выход вентилятора (со скважностью 1) подключил через транзисторную оптопару к нулевому входу контроллера (эмитер на общий, коллектор на вход (как по паспорту)).
    Импульсы приходят и программа их видит и обрабатывает, но до 25 Гц (индикатор входа мигает) в режиме On-line.
    Дальнейшее увеличение частоты приводит к тому , что программа выдаёт ноль.Использую функцию счётчика импульсов.
    А что на вход контроллера можно подать частоту с размахом 24В?


    Пробовал сконфигурировать вход как 16-ти разрядный счётчик.
    Написано что он выдаёт число импульсов за цикл программы.
    Контроллер выдаёт значение цикла программы от35 до 46.
    Но он, почему-то, выдаёт ноль даже при 10 000 Гц на входе.

    Посоветуйте каким модулем или функцией лучше измерить частоту вращения об/мин. Планируется использовать 7 вентиляторов. Справится ли с такой задачей ПЛК-100 и/или ПЛК-150

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от den Посмотреть сообщение
    Пробовал сконфигурировать вход как 16-ти разрядный счётчик.
    Написано что он выдаёт число импульсов за цикл программы.
    Контроллер выдаёт значение цикла программы от35 до 46.
    Но он, почему-то, выдаёт ноль даже при 10 000 Гц на входе.

    Посоветуйте каким модулем или функцией лучше измерить частоту вращения об/мин. Планируется использовать 7 вентиляторов. Справится ли с такой задачей ПЛК-100 и/или ПЛК-150
    Пример есть здесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=2

  5. #5

    По умолчанию

    У Вас не отключена фильтрация по входу, из-за этого и завал по частоте.
    Поставьте 0 для программного режима или -1 для счетчика

  6. #6

    По умолчанию

    Владислав, о какой фильтрации по входу Вы имеете ввиду?
    Пробовал свою программу и выложенную на форуме "ФБ частотомер" -
    результат один и тот же. (Значение частоты выдают одинаковое).
    Но почему-то при входной частоте свыше 25 Гц обе выдают значение оборотов "ноль".
    Сигнал передаётся через оптопару.
    Можно ли подключить напрямую ко входу контроллера сигнал частоты амплитудой 24В?

  7. #7

    Unhappy

    Какая схема входа у контроллера и можно ли на вход подать сигнал частоты амплитудой 24В.
    Последний раз редактировалось den; 30.06.2008 в 11:48.

  8. #8

    По умолчанию что за фильтрация

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    У Вас не отключена фильтрация по входу, из-за этого и завал по частоте.
    Поставьте 0 для программного режима или -1 для счетчика
    Владислав, что значит "не отключена фильтрация" и где она отключается.

  9. #9

    По умолчанию

    1. ПЛК с питанием 24В как раз и предназначены для подачи сигнала с размахом 24В.
    Для ПЛК с питанием 220В - тип контакта - "Сухой контакт", там нужен делитель, эта тема обсуждалась, поищите на форуме.
    2. Про фильтрацию подробнейше расписано в документации, к-ю Вы можете найти на диске или у нас на сайте. Файл называется "Конфигурирование области ввода/вывода ПЛК. Руководство пользователя для v2.0"

  10. #10

    Talking

    Владислав, большое человеческое спасибо.
    Работает как надо!!!!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •